Тема: Помогите новичку освоить Modbus в связке СПК105 + МВ110-16В+МУ110-16К

  1. #1

    По умолчанию Помогите новичку освоить Modbus в связке СПК105 + МВ110-16В+МУ110-16К

    Приветствую форумчане. Осваиваю СПК105 с модулями вх и вых. Пишу код только на LD (с остальными пока сложновато).Визуализацию освоил и код написать могу но заткнулся на настройке связи панели и модулей по Модбасу. Прочитал Настройка обмена по Modbus но что-то не сложилось в голове конкретики как и что.
    Начну с модулей и их входов FUNCTION_BLOCK MY110_16R_outs -вход Handle, к нему как я понимаю подключается аналогичный выход у блока FUNCTION_BLOCK ComConn, И сколько ComConn блоков должно быть если у меня несколько MY110_16R_outs (и как бы что это такое-Handle).
    Что делать с выходами wErrCode и done в блоке MY110_16R_outs. Modd - можно не заполнять как я понял? или надо и чем (какое значение для СПК105 при RS485)
    Теперь о ComConn что делать с выходами ErrCode и done и с входами Port_Mode, Port_ModeOn, Port_CloseOn
    И еще вопрос - это все надо оформлять отдельной задачей и сунуть в диспетчер или же можно в главной PLC_PRG разместить.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deses Посмотреть сообщение
    Приветствую форумчане. Осваиваю СПК105 с модулями вх и вых. Пишу код только на LD (с остальными пока сложновато).Визуализацию освоил и код написать могу но заткнулся на настройке связи панели и модулей по Модбасу. Прочитал Настройка обмена по Modbus но что-то не сложилось в голове конкретики как и что.
    Начну с модулей и их входов FUNCTION_BLOCK MY110_16R_outs -вход Handle, к нему как я понимаю подключается аналогичный выход у блока FUNCTION_BLOCK ComConn, И сколько ComConn блоков должно быть если у меня несколько MY110_16R_outs (и как бы что это такое-Handle).
    Что делать с выходами wErrCode и done в блоке MY110_16R_outs. Modd - можно не заполнять как я понял? или надо и чем (какое значение для СПК105 при RS485)
    Теперь о ComConn что делать с выходами ErrCode и done и с входами Port_Mode, Port_ModeOn, Port_CloseOn
    И еще вопрос - это все надо оформлять отдельной задачей и сунуть в диспетчер или же можно в главной PLC_PRG разместить.
    Если вы только начинаете работать с СПК, то лучше для связи с модулями использовать шаблоны - тогда вообще не придется применять какие-либо ФБ. См. п. 3.4. в документе:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...dbus_v.1.0.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Ок те получается общение на прямую например MV110_16D_DN.rInput1 - Считывание 1-го входа модуля МВ110-16Д, а можно MV110_16D_DN.rInput1 присвоить какое-то другое имя для удобства типа .equ MV110_16D_DN.rInput1 in1 ну что-то вроде этого

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deses Посмотреть сообщение
    Ок те получается общение на прямую например MV110_16D_DN.rInput1 - Считывание 1-го входа модуля МВ110-16Д, а можно MV110_16D_DN.rInput1 присвоить какое-то другое имя для удобства типа .equ MV110_16D_DN.rInput1 in1 ну что-то вроде этого
    Переприсвоить нельзя, но можно просто скопировать значение нужного входа в переменную с нужным названием.

  5. #5

    По умолчанию

    Капец!!! заработало, я такой БДСМ проделывал весь день. Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Еще вопросик хоть и не по теме - как в Кодесисе 3.5 в LD схемах комментарии добавлять а то что-то не могу найти, в 2.3 версии в левом верхнем уголке строки вроде.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deses Посмотреть сообщение
    Еще вопросик хоть и не по теме - как в Кодесисе 3.5 в LD схемах комментарии добавлять а то что-то не могу найти, в 2.3 версии в левом верхнем уголке строки вроде.
    Инструменты - Опции - вкладка Редактор FBD, LD и IL - галочка Показывать комментарий цепи

    02-05-2017 7-19-19.png

    После этого для каждой цепи будет возможность ввести строку комментария:

    02-05-2017 7-20-21.png

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    ....
    Ой спасибо Вам, Добрый человек.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 13:13
  2. Адресация модулей МВ110, МУ110 по Modbus
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 13:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 05:29
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 08:51
  5. ОВЕН МУ110-32Р, Modbus помогите.
    от Ugen312 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 15:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •