Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МУ110-6У - нестабильная работа

  1. #1

    По умолчанию МУ110-6У - нестабильная работа

    Добрый день.
    В связке с ПЛК160 работает МУ110-6У. К 4-м аналоговым выходам ПКЛ160 и 3-х выходамМУ110-6У подключены одинаковые приводы вентиляционных заслонок. Приводы, подключенные к МУ110-6У периодически сгорают - за 3 года поменял 6 штук, у приводов, подключенных к ПЛК160 проблем нет. Никак не мог найти причину такого поведения приводов. И тут случайно заметил глюк МУ110-6У - напряжение непрерывно меняется в промежутке 1-5В, приводы соответственно непрерывно крутятся. Перегрузил МУ110-6У глюк пропал. Подозреваю, что все приводы горели из-за такого периодического глюка. В ремонт везти бесполезно, т.к. сейчас все работает. Можно с этим можно сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Проверяйте питание. Так задвижки не горят.

  3. #3

    По умолчанию

    Питание у всех от одного источника. Линии от модуля до приводов без соединений.

  4. #4

    По умолчанию

    А управление из ПЛК? не "прыгает"?
    И сгорели - это как? Электрическое, мехническое, термическое или какое повреждение?

  5. #5

    По умолчанию

    Управление первым делом посмотрел - не прыгало. Более того, обновляю положение приводов раз в 3 минуты.
    У двоих - расплавились шестеренки (пластик). У остальных механическая часть в порядке, что сломалось неизвестно. Поскольку поменяли по гарантии, с питанием проблем не было. Похоже на перегрев из-за постоянной работы в разных направлениях.

Похожие темы

  1. МУ110-8К - работа с ШИМ
    от Svorog в разделе Мх110
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 14:33
  2. Нестабильная работа конфигуратора для Мх110
    от BOLTun в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2015, 11:01
  3. нестабильная работа ОВЕН ПМ-01-220.АВ
    от nox в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 13:44
  4. Нестабильная работа ПЛК100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 21:50
  5. нестабильная работа плк110-32
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 07:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •