Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: ПР200 Master сети RS-485

  1. #1

    По умолчанию ПР200 Master сети RS-485

    Добрый день

    Создал сеть RS-485, в которой ПР200 мастер, а два ПЧ - Slave. Оба ПЧ имеют совершенно одинаковые настройки, кроме сетевых адресов, и одинаково опрашиваются Master сети. Проблема в том, что обмен с ПЧ1 идет нормально, а с ПЧ2 не нормально. Пробовал менять адреса ПЧ1 и ПЧ2, т.е. адрес ПЧ1 поменял на адрес ПЧ2 и наоборот. После этого все зеркально поменялось, обмен с ПЧ2 нормальный, с ПЧ1 не нормальный.

    В чем может быть причина ? Кто-нибудь подключал к ПР200 несколько Slave устройств ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.04.2017 в 11:32.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Создал сеть RS-485, в которой ПР200 мастер, а два ПЧ - Slave. Оба ПЧ имеют совершенно одинаковые настройки, кроме сетевых адресов, и одинаково опрашиваются Master сети. Проблема в том, что обмен с ПЧ1 идет нормально, а с ПЧ2 не нормально. Пробовал менять адреса ПЧ1 и ПЧ2, т.е. адрес ПЧ1 поменял на адрес ПЧ2 и наоборот. После этого все зеркально поменялось, обмен с ПЧ2 нормальный, с ПЧ1 не нормальный.

    В чем может быть причина ? Кто-нибудь подключал к ПР200 несколько Slave устройств ?
    Вы, что одними и теми же регистрами управляете двумя ПЧ и читаете с двух ПЧ в одни и те же регистры?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вы, что одними и теми же регистрами управляете двумя ПЧ и читаете с двух ПЧ в одни и те же регистры?
    С чего вы это взяли ? ПЧ имеют разные сетевые адреса. В ПР200 под каждый ПЧ забиты свои переменные.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.04.2017 в 22:26.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    С чего вы это взяли ? ПЧ имеют разные сетевые адреса. В ПР200 под каждый ПЧ забиты свои регистры.
    возможно, Вам хотели обратить внимание на одинаковые имена переменных, общий список переменных что из себя представляет?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    С чего вы это взяли ? ПЧ имеют разные сетевые адреса. В ПР200 под каждый ПЧ забиты свои переменные.
    Я увидел одни и те же адреса регистров для обоих ПЧ и одни и те же имена переменных.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Я увидел одни и те же адреса регистров для обоих ПЧ и одни и те же имена переменных.
    Это адреса внутренних регистров ПЧ. Они естественно одинаковые потому что ПЧ одинаковые. А вот сетевые адреса ПЧ разные. Что тут не понятного.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    возможно, Вам хотели обратить внимание на одинаковые имена переменных, общий список переменных что из себя представляет?
    Это переменные, которые имеют свои имена и располагаются по разным адресам ПР200.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,660

    По умолчанию

    Имена переменных одинаковые, с чего бы ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Имена переменных одинаковые, с чего бы ?
    Какие имена, каких переменных ? Имена оперативных и сетевых переменных у меня уникальны.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.04.2017 в 23:06.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,660

    По умолчанию

    Скрин всей таблицы переменных приведите.
    Или программу в студию

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 - Master сети
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 11:16
  2. ПР200 работа в сети
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 20:04
  3. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •