    Добрый день!

    Имеется вакуумная печь сопротивления с вольфрамовыми нагревателями. Необходимо установить автоматический контроль температуры и скорости нагрева в печи.
    В настоящее время печь запитана от сети 380 В через тиристорный регулятор напряжения (РНТТ) включенный в первичную обмотку понижающего трансформатора (мощность печи около 36 кВт, напряжение вторичной обмотки до 30 В) подключение 3-х фазное.
    При выводе печи на рабочий режим, во избежании выхода из строя нагревателя, следует ограничить нарастание тока, т.е. необходимо обеспечить плавную регулировку тока и/или напряжения на нагревателях в автоматическом режиме по определенной программе и одновременно контролировать скорость и температуру в печи (в данный момент это делается РНТТ путем ручного регулирования напряжения).

    Какое оборудования можете предложить?

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Температура - мера кинетической энергии молекул. В вакууме, как известно, молекул нет. Так какую температуру вы собираетесь регулировать и как ее измерять?

  3. #3

    По умолчанию

    Если в печи вакуум в степени -3, обычно применяются датчики ПМТ-2, ПМТ-4
    Если в печи вакуум в степени -7, применяют датчик ПМИ-51

    таких датчиков и вторичных приборов у ОВЕНа нет, поинтересуйтесь у "КонтрАвт"..

  4. #4

    По умолчанию

    Повторюсь - необходим контроль температуры, а не вакуума. Степень вакуума не интересна.
    Как измерять - есть прибор такой - термоэлектрический преобразователь или термопара.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kirbor Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Имеется вакуумная печь сопротивления с вольфрамовыми нагревателями. Необходимо установить автоматический контроль температуры и скорости нагрева в печи.
    В настоящее время печь запитана от сети 380 В через тиристорный регулятор напряжения (РНТТ) включенный в первичную обмотку понижающего трансформатора (мощность печи около 36 кВт, напряжение вторичной обмотки до 30 В) подключение 3-х фазное.
    При выводе печи на рабочий режим, во избежании выхода из строя нагревателя, следует ограничить нарастание тока, т.е. необходимо обеспечить плавную регулировку тока и/или напряжения на нагревателях в автоматическом режиме по определенной программе и одновременно контролировать скорость и температуру в печи (в данный момент это делается РНТТ путем ручного регулирования напряжения).

    Какое оборудования можете предложить?

    Спасибо!
    Предварительно говоря, рассмотрите связку приборов ТРМ251 и БУСТ2. ТРМ251 - ПИД-регулятор, в данном случае нужна модификация с первым выходом "И" - 4...20 мА. С этого выхода ТРМ251 будет управлять БУСТом, а он в свою очередь будет через тиристорную сборку плавно изменять напряжение, подаваемое на нагрузку. Только напишите полную маркировку этой сборки?
    ТР251: http://www.owen.ru/catalog/programmn...rm251/opisanie

    БУСТ2: http://www.owen.ru/catalog/blok_upra...bust2/opisanie

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!
    Только один момент, будет ли возможно ограничение тока через нагреватели при пуске печи (в начальный момент времени). Не будет ли резкого скачка тока, т.к. нагреватели холодные (сопротивление малое), терморегулятор (поскольку динамики нагрева еще нет) даст команду на полное открытие тиристоров и получается бросок тока.

  7. #7

    По умолчанию

    Вообще понятие "скачок тока" относится к активно-индуктивной нагрузке - двигатели,контакторы,лампы накаливания. ТЭНы же считаются активной нагрузкой - броска тока при включении нет,можно сказать. Но если вдруг все-таки захотите перестраховаться - в БУСТЕ 2 есть дип-переключатель,отвечающий за скорость изменения выходной величины -100% напряжения на нагреватели будет подаваться не сразу, а в течение 5 сек.,нарастание плавное.
    А, там у вас же через транс идет питание печки. Тогда есть смысл использовать этот ДИП (№3, если не изменяет память) - поставить его в OFF.

  8. #8

    По умолчанию

    Скачок тока в данном случае связан с особенностями нагревателей из вольфрама и др. тугоплавких металлов (как и у вас отмечено - лампы накаливания), у них в холодном состоянии сопротивление мало, а в нагретом увеличивается. Поэтому если дать сразу полное напряжение на них, ток резко увеличится (что черевато сгоранием нагревателя) и только при прогреве придет в норму.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kirbor Посмотреть сообщение
    Скачок тока в данном случае связан с особенностями нагревателей из вольфрама и др. тугоплавких металлов (как и у вас отмечено - лампы накаливания), у них в холодном состоянии сопротивление мало, а в нагретом увеличивается. Поэтому если дать сразу полное напряжение на них, ток резко увеличится (что черевато сгоранием нагревателя) и только при прогреве придет в норму.
    Прошу прощения,пропустил,что нагреватели из вольфрама. Тогда как раз будет нужно задействовать тот дип-переключатель на БУСТе, о котором я писал выше.

Похожие темы

  1. автоматизация вакуумной печи
    от zmw в разделе Наши проекты
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 19:30
  2. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  3. ПИД-регулирование температуры печи
    от FUH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 09:16
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 14:44
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 15:19

Ваши права