Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46

Тема: связать плк110 и считыватель проксимити карт (hid, e-marine, mifare)

  1. #1

    По умолчанию связать плк110 и считыватель проксимити карт (hid, e-marine, mifare)

    может кто знает как связать плк110 и считыватель проксимити карт(hid, e-marine) для получения в программе на C# считанного кода?


    Имеется C# программа которая общается с контроллером ПЛК110 посредством библиотеки NMODBUS4.
    Подключаем например 2 считывателя проксими карт по интерфейсу 485.

    как в программе на С# получить считанный код проксими карты?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от voale Посмотреть сообщение
    Подключаем например 2 считывателя проксими карт по интерфейсу 485.
    Тип считывателей?
    Последний раз редактировалось Kish; 24.05.2019 в 14:32.

  3. #3

    По умолчанию

    HID или e-marine-не суть важно, главное понять технологию

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Сомневаюсь, что ПЛК110 в состоянии успеть считать код карты.

  5. #5

    По умолчанию

    Есть считыватели с выходом на RS-232 или 485. Но не МОДБАС.

  6. #6

    По умолчанию

    допустим считыватель можно подключить по интерфейсу rs-232 или 485 к ПЛК110, как тогда в программе на С# получить считанный код проксими карты?

  7. #7

    По умолчанию

    Читаете протокол считывателя и реализуете опрос в проге контроллера.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от voale
    может кто знает как связать плк110 и считыватель проксимити карт(hid, e-marine) для получения в программе на C# считанного кода?


    Имеется C# программа которая общается с контроллером ПЛК110 посредством библиотеки NMODBUS4.
    Подключаем например 2 считывателя проксими карт по интерфейсу 485.

    как в программе на С# получить считанный код проксими карты?
    А для чего ПЛК?
    Через преобразователь (USB-RS232\RS485) а далее работа с портом.
    Если через ПЛК - открывайте порт, ждите данных и разбирайте их.
    (Смотрите в сторону UNM \ SysLibCom)
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сомневаюсь, что ПЛК110 в состоянии успеть считать код карты.
    Чего там успевать?
    Считыватель читает карту и в порт (RS232\485) отправляет ее номер.
    Все отлично работает.

    Wiegand - да, не осилит.
    Но речь то про 485.
    Последний раз редактировалось Kish; 24.05.2019 в 14:33.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    А для чего ПЛК?
    потому что с ПЛК можно устанавливать связь по modbus TCP

  10. #10

    По умолчанию

    может есть считыватели карт которые работают по modbusTCP?

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 11:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:57
  3. Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ
    от Alexandr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:57
  4. Связать мв110 224.2а с плк110.32
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 06:28
  5. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •