Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Максимальная длина кабеля для дискретных входов ПЛК.

  1. #1

    По умолчанию Максимальная длина кабеля для дискретных входов ПЛК.

    Какова максимально допустимая длина кабеля связи между трехпроводным индуктивным датчиком с n-p-n выходом и дискретным входом
    ПЛК110 ?

  2. #2

    По умолчанию

    Считайте, что неограниченная в пределах резумного. Определяется падением напряжения по статическому режиму. Про помехи надо обсуждать конкретно.

  3. #3

    По умолчанию

    Т.е. метров 100-200 при частоте импульсов около 10 Гц нормально? Витая пара пойдет ?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Пойдёт вполне.

  5. #5

    По умолчанию

    Скорость передачи будет определяться нагрузкой транзистора и емкостью линии. Несложно посчитать время заряда емкости через сопротивление.

Похожие темы

  1. Особенности дискретных входов ПЛК110
    от theoretician в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:03
  2. АНТ-02. Длина кабеля.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 17:28
  3. вопрос по подключению дискретных входов
    от av-ignatov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 22:47
  4. схема дискретных входов плк110
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 17:37
  5. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •