Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: просьба помочь с подключением

  1. #11

    По умолчанию

    Ну да и что такого?
    Заводите переменную, называете допустим summ_count.
    Прописываете summ_count:=0, запускаете таймер, пока таймер ведет отчет каждый цикл суммируете значение на счетчике с переменную summ_count.
    summ_count:=summ_count+counter;
    Если таймер был равен 1 секунде то получите частоту. Что дальше я писал.
    Могу написать конечно как это в Кодесус делается, но вроде все просто.

    Если вас смущает, то что цикл допустим 1 мс (то есть 1000 раз в секунду), а расход может быть на уровне 100 Гц, то это ничего страшного.
    Т.е. допустим расход 10%, т.е 100 Гц. А цикл выполенения 1 мс. Значит в счетчик будет поступить число 1 только каждый 10 цикл, а 9 циклов counter=0.
    Просто в некоторые циклы в счетчик ничего прописано не будет, и значение summ_count не будет изменятся, но количество импульсов все равно будет подсчитано верно.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 08.11.2008 в 18:33.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо за помощь. В понедельник буду на объекте попробую подключиться через импульсный выход. И если можно последний вопрос. Как правильно настроить фильтр в данном случае в конфигураторе. Я так понимаю что на вход лучше поставить -1, чтобы вообще отключить фильтр.

  3. #13

    По умолчанию

    Поставьте значение равное 0.0008 сек, то есть 8. Совсем отключать не стоит
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •