Тема: ТМ202 + ТРМ212 в сети RS485. сбой связи

  1. #1

    Question ТМ202 + ТРМ212 в сети RS485. сбой связи

    Есть 4 шт. ТРМ202, 2 шт. ТРМ212 и контроллер S7-200. ТРМы все с релейными выходами. Сеть имеет следующий вид:
    ----ТРМ202--ТРМ202--ТРМ212
    |
    --PLC
    |
    ----ТРМ202--ТРМ202--ТРМ212
    Ветки по 3 м, до ПЛК 1 м - витой парой. На обоих ТРМах 212 резисторы 120 Ом.
    Всё работает на скорости 115200 по протоколу Modbus без ошибок, но...
    Как только в работу запускается ТРМ212 и начинает щёлкать релюхами, то через некоторое время обрывается связь с одним, несколькими или сразу всеми приборами. Лечиться выключением питания виновного(ых) ТРМ202.
    После снижения скорости до 9600 ситуация повторяется реже (может и несколько часов проработать). Замена кабеля на экранированный не помогает. Отключение резисторов не помогает. Такое впечатление, что у приборов зависает драйвер интерфейса.

    Посоветуйте, в чём может быть проблема.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Классическое соеденение "звездой". Глюки и должны быть.
    Пройдите по ссылке: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2804. Тема: подключение устройств по интерфейсу Rs485.
    Там очень подробно расписано как правильно подключить.
    Последний раз редактировалось smk1635; 05.11.2011 в 21:56.

  3. #3

    По умолчанию

    На таких длинах и звездой работает нормально.
    Откидывал одну ветку, тоже самое.
    Ещё мысли?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win7 Посмотреть сообщение
    На таких длинах и звездой работает нормально.
    Откидывал одну ветку, тоже самое.
    Ещё мысли?
    Здесь скорее всего речь о реле...
    Что к ним подключено? Какой тип нагрузки? Стоит ли RC цепочка от обратных токов?
    Недавно видел подключение к выходу маломощного промежуточного реле... Так это реле так искрило (в явном виде), что прибор уходил в "глухую защиту"...

  5. #5

    По умолчанию

    Промежуточное реле Finder 55.34 с катушкой на 230В без RC-цепочки. В одном щите я их "выпилил", подключил нагрузку (полупроводник??) напрямую. Выкинул терминаторы. Поднял скорость до 115.
    Пока работает без ошибок. Завтра будем посмотреть.
    Последний раз редактировалось win7; 06.11.2011 в 18:25.

  6. #6

    По умолчанию

    Не хочу делать антирекламу не в коем случае, тем более не пересекаемся по продукции, но реле именно этого производителя я искрящими и видел. Синяя колодка и сменное реле.

  7. #7

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста. ТРМ202 передача данных по RS485. Передает данные с первого канала, как сделать что бы передавал со второго? Спасибо

Похожие темы

  1. ТРМ212 - управление по RS485
    от apmak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 17:08
  2. Оптимальные настройки сети rs485
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 01:03
  3. разгрузка сети Rs485
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 14:58
  4. плк100-р-м + трм212 нет связи
    от tsysg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:37
  5. 2 ПЛК в сети RS485
    от SeZon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 20:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •