    Господа прошу не бить палками.Первый раз столкнулся с вентиляцией.
    Вентиляция работает по времени(день-ночь).В ночное время вентиляторы и жалюзи приточки и вытяжки отключаются,работает насос и КЗР калорифера
    В дневное время регулировка температуры (управление КЗР калорифера) происходит по датчику температуры в канале приточки.
    В ночное время,было решено (возможно и не правильное решение) регулировать температуру по обратке калорифера.
    При переходе в режим "ночь" уставка ПИД регулятора переключается с уставки в канале приточки на уставку (константу,условно 50 °С),а информация о температуре переключается с датчика в канале на датчик обратки калорифера.
    ПИД-регулятор из Util.lib Контроллер ПЛК 110-60
    Вопрос; как будет вести себя ПИД регулятор при таких резких изменения значений,не будет ли он зависать???
    Вопрос возник после прочтения темы http://www.owen.ru/forum/showthread....B8%D1%82%D1%8C пост №17
    Последний раз редактировалось Вова13; 23.04.2017 в 02:13.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,128

    По умолчанию

    А не проще сделать два отдельных регулятора - один на приток, другой на обратную воду и выбирать из них максимальное значение?

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за совет ,так и сделал два и переключаюсь между ними.Только не совсем понял,что значит выбирать из них максимальное значение.

  4. #4

    По умолчанию

    То и значит.
    Что бы не заморозить калорифер.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,128

    По умолчанию

    Вместо переключателя подключаешь выходы регуляторов к блоку MAX, выход блока MAX - сигнал на привод
    Уставка регулятора обратной воды - некоторое минимальное значение. Пока приточка работает и температура обратной воды больше этого мин. значения - будет работать первый регулятор, т.к. у него выходное значение больше. Если приточку выключить или температура опустится, то автоматически вести будет второй регулятор и поддерживаться уже будет не приток, а температура обратной воды.
    Как-то так

  6. #6

    По умолчанию

    А как насчет такого варианта:
    При отключении притока холодного воздуха температура в канале начнет подниматься,и клапан начнет закрываться.??
    Последний раз редактировалось Вова13; 26.04.2017 в 23:12.

  7. #7

    По умолчанию

    И что? Это нормально. При отключении приточного вентилятора ПИД, регулирующий клапан по приточному воздуху вообще принудительно зануляют.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    И что? Это нормально. При отключении приточного вентилятора ПИД, регулирующий клапан по приточному воздуху вообще принудительно зануляют.
    Я возможно не правильно выразился ,или я Вас не правильно понял.
    Есть ПИД регулятор ,который регулирует температуру приточного воздуха(температуру в канале) увеличением или уменьшением расхода через теплообменник(водяной калорифер).Происходит это при помощи разделения потока через трехходовой клапан(КЗР).Если "занулить "ПИД регулятор КЗР закроется,обратка будет уменьшаться т в конце концов вода замерзнет,
    Или Вы имеете ввиду клапан(заслонка)который открывает приток воздуха???
    Последний раз редактировалось Вова13; 26.04.2017 в 23:13.

  9. #9

    По умолчанию

    Вам написали то, что написали. При уменьшении темперетуры обратки начнет увеличиваться значение ПИД регулятора по обратной воде, который и откроет клапан - Вы берете максимум.

Похожие темы

  1. ПИД-регулятор
    от Антон Топильский в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 14:17
  2. Пид регулятор
    от Rasssa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 10:02
  3. ПИД-регулятор Р25
    от Smirnoff в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 12:23
  4. Pid-регулятор
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:18
  5. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •