Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Ошибка канала на приборе ТРМ138

  1. #1

    По умолчанию Ошибка канала на приборе ТРМ138

    Здравствуйте.
    При подключении к любому каналу прибора ТРМ138 термосопротивления "ТСМ 100М W100=1,428" (tY14) на ЦИ-2 при индикации соответствующего датчика появляется сообщение Erb5 (или ErbS). При настройке прибора была выбрана конфигурация (PL 3 -> Pr 5), не используемые каналы датчиков были отключены (PL 1 -> in-t = oFF), не используемые ЛУ отключены (PL-2 -> C.in = 0), используемый датчик изменен на соответствующее значение (PL 1 -> in-t = tY14). Если датчики не настраивать, а использовать предустановленную конфигурацию (PL-5), эта же ошибка (Erb5) отображается на всех каналах.
    Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка и как ее устранить.
    Последний раз редактировалось Drake; 07.11.2008 в 09:04.

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте подключить сопротивление 100 или 50Ом на вход прибора и выставить соответствующий код датчика, проверьте, что при этом будет показывать прибор.
    Если покажет около 0град, а на втором индикаторе не будет ошибки, то причина ошибок в датчиках.

  3. #3

    По умолчанию

    Мы уже подключили это термосопротивление к другому ТРМ-у и получаем с него показания. Дело не в датчике.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то коды и описание ошибок такого типа для скачивания? В стандартной инструкции по этому поводу ничего не нашли.

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    У Вас проблема разрешилась или нет?

    Erb5 это ошибка датчика. Попробуйте установите другой код типа датчика. Уточните схему подключения датчика, как Вы его подключаете к прибору?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •