    Разобрался)))), просто он очень редко мигает)))

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Евгений, а теперь у меня вопрос по программированию. Не могу понять как преобразовать переменную - в проекте есть переменная, типа real, а мне необходимо передавать на выход МУ110-6У переменную типа word. Как их преобразовать?

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,202

    По умолчанию

    Вы не уточнили, что за переменная и какие значения она может принимать, но в самом простом случае - с помощью оператора REAL_TO_WORD.

    Код:
    wVar:=REAL_TO_WORD(11.22);   // wVar теперь равно 11

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    переменная - количество топлива от датчиков уровня топлива - цифры. В описании к МУ110-6У написано, что можно передавать значения от 0 до 1000 по протоколу Modbus. Но выходы работают по переменной word.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Евгений, спасибо! Все получилось. Подскажите, пожалуйста, литературу про все команды и переменные кодесиса.

  6. #16
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,202

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sslaventiy_85 Посмотреть сообщение
    Евгений, спасибо! Все получилось. Подскажите, пожалуйста, литературу про все команды и переменные кодесиса.
    1. Справка CODESYS (вызывается по F1 или из соответствующего меню)
    2. Игорь Петров: Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования (книга про CoDeSys 2.3, но практически все написанное верно и для третьего кодесиса).

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Gateway и его причуды
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 15:06
  2. Gateway Server
    от Артур Ахметов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 10:32
  3. Не связывается с Gateway
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 21:43
  4. DELPHI+OPC+GATEWay ???
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 14:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •