    По умолчанию ПЛК160, ПЧВ Веспер EI-9011, энкодер i58. Согласование сигнала

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста еще один момент имеется преобразователь частоты веспер ei-9011, плата сопряжения pg-x2, и энкодер i58. Мне необходимо плата сопряжения устанавливается в частотный преобразователь и питание энкодера производится от платы сопряжения. Обратная связь с энкодера с пчв делается для повышения точности как сказал преподаватель. Но мне надо еще с платы снимать импульс заводить их в плк160 и дальше переводить. Но преподаватель сказал что на выходе платы получается сигнал +5В и его мне надо согласовать с дискретным входом плк160. Как это можно сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    А Вы поставьте препода в тупик, вдруг получится.
    У частотника, с которого клонировали EI-9011 (яскава F7 вроде), сигнал обратной связи с датчика скорости можно передать на аналоговый выход частотника, т.е. без всяких вычислений в контроллере, получить готовое значение текущей скорости, но в инструкции на Веспер хрен найдёшь подробное описание функций аналоговых выходов. Спросите у препода где найти полное описание функйий выхода.
    И второй момент, препод знает, что входы ПЛК160, скорее всего не справятся со скоростью импульсов с pg-x2?

  3. #3

    По умолчанию

    В инструкции на веспер сказано что аналоговые выходы нельзя использовать в качестве обратной связи. У этого энкодера есть разные модификации имп/об. Была рассчитана выходная частота энкодера, из которой выбрался энкодер с 150 имп с которой плк160 справится.

  4. #4

    По умолчанию

    У этой платы точно нет выходов обратной связи?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Эта плата используется именно для обратной связи.
    Предназначена для работы с высокочастотными источниками импульсов (энкодером).
    Служит для поддержания постоянной скорости или определения перемещения при удержании груза в подъемных мех-мах, определения направления перемещения.
    BETEP
    Витя, есть это в иэ. Она 2-х томовая.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimastorlin Посмотреть сообщение
    .......Была рассчитана выходная частота энкодера, из которой выбрался энкодер с 150 имп с которой плк160 справится.
    т.е. Вы будете использовать только один счётный вход контроллера?
    Подключить можно через простой оптрон вроде PC817 и сопротивление 1,5-3к (возможно и больше), хоть сигнал с платы rs422, но работать должно.
    В инструкции на веспер сказано что аналоговые выходы нельзя использовать в качестве обратной связи
    частотник в качестве обратной связи использует энкодер, и если Вам нужно знать скорость двигателя, а не его положение, снять готовый сигнал о реальной скорости движка с частотника вполне нормально.

    Если нужно знать положение, то энкодер на 150 импульсов не прокатит, понадобиться тогда обе фазы с платы, а ПЛК160 не переварит эту скорость на стандартном движке в 1500 оборотов. возможно справится, если движок на 1000 оборотов, но не факт.

Похожие темы

  1. ПЛК160+энкодер
    от gladkih в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 15:04
  2. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 09:02