Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Вычисления мгновенного расхода параметров закачки с помощью импульсов .

  1. #1

    По умолчанию Вычисления мгновенного расхода параметров закачки с помощью импульсов .

    Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой перезаписи мгновенного расчета закачки реагента. Используем датчик приближения для считывания вращения с металлической пластиной на валу. В переменную записывается значение наработки. Есть ли возможность перезаписывать старое значение (по аналогии с тахометром), без пересчета в реальном времени. Может кто ни будь реализовывал такую задачу в программе OWEN Logic на ПР 200 (24)

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OOO<
    >;245036
    Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой перезаписи мгновенного расчета закачки реагента. Используем датчик приближения для считывания вращения с металлической пластиной на валу. В переменную записывается значение наработки. Есть ли возможность перезаписывать старое значение (по аналогии с тахометром), без пересчета в реальном времени. Может кто ни будь реализовывал такую задачу в программе OWEN Logic на ПР 200 (24)
    Не совсем понятно, в чем проблема. Перезаписать старое значение на новое? Тут нет никаких проблем.

    </parte>

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно, в чем проблема. Перезаписать старое значение на новое? Тут нет никаких проблем.

    </parte>
    При перезаписи значения на панели, в строке состояния мгновенного расхода значения падает на ноль и восстанавливается на 5 сек, получается со скачками.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OOO<
    >;245339
    При перезаписи значения на панели, в строке состояния мгновенного расхода значения падает на ноль и восстанавливается на 5 сек, получается со скачками.
    Попробуйте вот такое решение.
    Снимок.PNG

    </parte>

Похожие темы

  1. Расчет расхода пара с помощью датчика ПД200
    от alexfly в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 09:53
  2. Запись параметров в счетчик импульсов СИ30
    от Ярослав Сагань в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 11:24
  3. Вывод всех параметров с помощью owen_io.dll
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 11:43
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 16:47
  5. формула вычисления влажности
    от Turboblock в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 01:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •