    По умолчанию Скорость обмена МВ110-16Д

    Добрый день. К модулю ввода дискретных сигналов МВ110-16Д подключены 16 устройств. Некоторые входы успевают принимать несколько импульсов до того как данные передадутся по сети RS-485 в SCADA. Это сводит на нет использование точных формул в пересчёте, на пример, переполнения счётчика (сброс в 0 при достижении входа 65536) и прочие формулы с циклами. В настройках установил минимум задержки - ситуация лучше не стала. Как уменьшить интервал передачи данных от модуля ввода? Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Читать битовую маску входов, скорость 115200, чаще опрашивать, время фильрации входов -0 это навскидку а проект посмотреть бы надо..