Доброго времени суток! Имеется расходомер Взлет лайт-эм, у которого с 1 универсального выхода (выбран активный режим, низкий уровень) с уставкой 40имп/л и максимальной частотой 500 Гц идет сигнал в первый вход ПЛК 100 Р-М через преобразователь ПДИ.
Суть проблемы вот в чем: при превышении расхода 7кубов в час и превышении выходного сигнала расходомера 100Гц индикатор первого входа ПЛК горит постоянно (как при нулевом расходе) и соответствующая переменная отображается как 0.
Пробовал: подключиться ко второму, медленному выходу расходомера (20 имп/л), с изменением соответствующего коэффициента преобразования в программе - тогда увеличивается время расчета реального расхода и отображение расхода нестабильно ( данные скачут от 0 до 15 кубов в час), хотя в просмотрщике расходомера отображается нормальный расход.
Изменял коэффициенты преобразования для отображения расхода равного показаниям в просмотрщике. При положении задвижки без изменений - расход отображается верно, но при открытии задвижки сперва снова начинаются пляски отображаемого расхода и при расходе более 7 кубов в час переменная становится равна 0.
Собственно вопрос: как победить выпадение переменной в 0 при превышении расхода 7 кубов в час и входящей частоты 100Гц?