Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: МУ110-224.16К. Какова максимальная частота коммутации выходного транзистора?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию МУ110-224.16К. Какова максимальная частота коммутации выходного транзистора?

    Требуется получить на выходе модуля МУ110-224.16К последовательность импульсов для управления частотой частотного преобразователя с помощью импульсов больше-меньше. Какую максимальную частоту коммутации выходного транзистора можно практически получить в паре СПК105+МУ110-224.16К? В РЭ я таких данных не нашёл.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    На данном оборудовании эта задача не получится. Нужен другой комплект. Например ПЛК110 [М2]+ СП307.
    Частота работы выхода у МУ110-224.16К напрямую зависит от скорости обмена и времени работы программы, и эти скорости весьма низкие для задачи частоты приводу.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Если другой набор приборов, я бы предпочёл ПЧ с RS485, можно напрямую к СПК подключить! Сейчас большинство ПЧ с RS485, "паровоз" конечно можно найти, но зачем такие извращения?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    На данном оборудовании эта задача не получится. Нужен другой комплект. Например ПЛК110 [М2]+ СП307.
    Частота работы выхода у МУ110-224.16К напрямую зависит от скорости обмена и времени работы программы, и эти скорости весьма низкие для задачи частоты приводу.
    Я бы не был так категоричен. Разумеется частота работы транзисторного выхода у МУ110-16К зависит от скорости обмена и времени работы программы (цикла). Мне не нужно получить на выходе 1кГц. Вот конкретный пример. Имеем частотный преобразователь с управлением частотой с помощью подачи импульсов на входы больше, меньше. При каждой подачи импульса частота меняется на заданную величину, например 1Гц в большую или меньшую сторону. Имея на выходе модуля МУ110-16К импульсы с частотой 1Гц (1 импульс в секунду) получаем скорость изменения частоты преобразователя от 0 до 50Гц за 50 секунд. Для медленно меняющихся процессов этого вполне достаточно! А ведь менять можно и с шагом 5Гц, тогда от 0 до 50Гц уже за 10 секунд.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если другой набор приборов, я бы предпочёл ПЧ с RS485, можно напрямую к СПК подключить! Сейчас большинство ПЧ с RS485, "паровоз" конечно можно найти, но зачем такие извращения?!
    Вообще-то классическое управление частотным преобразователем выполняется с использованием аналогового модуля с выходом 4-20мА или 0-10В.
    Задавать частоту ПЧ по RS485 конечно можно, но это приведёт к быстрому износу flash памяти частотника. В частности при применении частотного преобразователя "Веспер" и при изменении частоты 1 раз в 10 секунд ресурс flash памяти составит в среднем 2 месяца (!!!).
    Применение импульсного метода изменения частоты ПЧ позволяет использовать лишь один из выходов модуля дискретного вывода с транзистором, то есть не нужно отдельно приобретать модуль аналогового вывода.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
    Вообще-то классическое управление частотным преобразователем выполняется с использованием аналогового модуля с выходом 4-20мА или 0-10В.
    Задавать частоту ПЧ по RS485 конечно можно, но это приведёт к быстрому износу flash памяти частотника. В частности при применении частотного преобразователя "Веспер" и при изменении частоты 1 раз в 10 секунд ресурс flash памяти составит в среднем 2 месяца (!!!).
    Применение импульсного метода изменения частоты ПЧ позволяет использовать лишь один из выходов модуля дискретного вывода с транзистором, то есть не нужно отдельно приобретать модуль аналогового вывода.
    Мне очень интересно откуда Вы такую информацию почерпнули, что изменение сигнала на аналоговом входе записывается во флэш память, зачем вообще этот сигнал записывать во флэш память?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне очень интересно откуда Вы такую информацию почерпнули, что изменение сигнала на аналоговом входе записывается во флэш память, зачем вообще этот сигнал записывать во флэш память?
    Изменение сигнала на аналоговом входе не записывается во флеш память. Речь о затирании флеш идёт только при задании частоты ЧП по RS-485.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Anton441
    Насколько я понял, Вы хотите менять выходную частоту с помощью дискретных входов частотника, сконфигурированных как "мотор-потенциомметр"? Если да, то все зависит от требуемой скорости изменения частоты. Для небольших скоростей - вполне. Т.е. реально получить частоту на выходе МУ в 5-10Гц. Кроме того, следует учитывать, что дискретные входа достаточно медленные и как правило имеют входной фильтр. Другими словами - импульс должен быть не менее какой-то определенной длины.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
    Изменение сигнала на аналоговом входе не записывается во флеш память. Речь о затирании флеш идёт только при задании частоты ЧП по RS-485.
    И на многих ПЧ Вы так память истёрли, боюсь этот параметр оперативный и всё вертится в ОЗУ, а если и пишется во флэш, то при снятии питающего напряжения и ничего там не перетрёшь, даже при желании!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И на многих ПЧ Вы так память истёрли, боюсь этот параметр оперативный и всё вертится в ОЗУ, а если и пишется во флэш, то при снятии питающего напряжения и ничего там не перетрёшь, даже при желании!
    С сожалению у ПЧ фирмы "Веспер" задание частоты по RS-485 каждый раз записывается в флеш память.
    В частности в руководстве по управлению частотным преобразователем E2-8300 по последовательной линии связи чётко указано:

    "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Регистры, в которые записываются данные, находятся в области энергонезависимой памяти, которая допускает конечное число процедур перезаписи (порядка сотен тысяч циклов на каждую ячейку памяти). Это накладывает ограничение на многократное использование команды записи данных. После определенного количества циклов перезаписи может появиться дефект памяти, в результате чего потребуется замена платы управления ПЧ.
    Например, при записи данных в регистр каждые 10 с, дефект памяти может проявиться уже через 2 месяца непрерывной работы. На практике это может происходить в режиме задания частоты от последовательной линии связи (1-06=0004).
    С учетом этого ограничения настоятельно рекомендуется увеличивать интервалы между командами записи или использовать другие способы задания частоты (например, аналоговое задание по входу AIN)."


    Ссылка на руководство на сайте "Веспер" в архиве zip:

    http://www.vesper.ru/netcat_files/56..._8300_v2.2.zip

    стр. 28

    Честно говоря я был в шоке, когда узнал об этом!
    На предприятии широко применяются именно ПЧ "Веспер".

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Максимальная частота и подсчёт её импульсов
    от mr_Frodo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 10:35
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 12:01
  3. Какова игра?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 19:59
  4. Максимальная частота выхода ПР114
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 16:10
  5. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •