Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: УПП1 и УПП2

  1. #21

    По умолчанию

    Питающая сеть подключается к клеммам L1, L2 и L3 прибора посредством контактора, катушка которого подключается к выходному реле (с применением одной из фаз и нулевого провода). Релейный выход нормально разомкнут.
    При подаче управляющего напряжения на клеммы N1 и N2 происходит запуск ЭД.
    Условия запуска ЭД: подано напряжение на управляющие клеммы и на клеммы 13-14
    Схемы подключения представлены на сайте https://owen.ru/product/upp2/ddm
    Продукт менеджер направления СПУ

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Условия запуска ЭД: подано напряжение на управляющие клеммы и на клеммы 13-14
    Схемы подключения представлены на сайте https://owen.ru/product/upp2/ddm
    Юлечка, если не секрет, какое у вас образование? Менетжер? Да не нужно подавать на релейный выход управляющее напряжение! Он служит для управления сетевым контактором, который может иметь напряжение питания катушки, например, 24 вольта постоянного тока. При чём здесь управляющее напряжение?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Юлечка, если не секрет, какое у вас образование? Менетжер ?
    А у тебя какое ? Слово менеджер правильно написать не можешь. Юлия Лукина правильно ответила на поставленный вопрос. Браво, Юлечка.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А у тебя какое ? Слово менеджер правильно написать не можешь. Юлия Лукина правильно ответила на поставленный вопрос. Браво, Юлечка.
    Что у вас за манера всем тыкать? Мы с вами вместе не пили.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Что у вас за манера всем тыкать? Мы с вами вместе не пили.
    Написал человек незаслуженно оскорбляющий людей

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Написал человек незаслуженно оскорбляющий людей
    Ещё один Табаки нарисовался.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Кстати, кто не в курсе: если на контакты реле не подать напряжение через катушку контактора, то при замыкании контактов реле контактор не сработает. Поразительно, но это правда жизни

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Кстати, кто не в курсе: если на контакты реле не подать напряжение через катушку контактора, то при замыкании контактов реле контактор не сработает. Поразительно, но это правда жизни
    Цирк уехал, клоуны остались.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    При IQ>2 намек становится понятным и видны уже не клоуны с цирком.