Имеется ПЛК 160, шаровый электроприводной вентиль, который выдает при полном закрытии и открытии соответствующие сигналы (220 В AC),входы воспринимают же DC 24В . Каким образом лучше завести сей сигнал в ПЛК?
Имеется ПЛК 160, шаровый электроприводной вентиль, который выдает при полном закрытии и открытии соответствующие сигналы (220 В AC),входы воспринимают же DC 24В . Каким образом лучше завести сей сигнал в ПЛК?
Добрый день. А точно выдают 220В. Или просто сухой контакт как обычно.
Если точно - поставьте промежуточные релюшки.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Точно 220. Второго провода для сухого контакта не наблюдается.