Показано с 1 по 9 из 9

Тема: codesys v2.3 и opc

  1. #1

    По умолчанию codesys v2.3 и opc

    Всем привет.
    Возможно ли связать codesys с opc сервером отличным от codesys opc-server (к примеру lectus)?

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    да по modbus TCP
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    да по modbus TCP
    и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    и не только
    можно поподробнее?есть ли какие примеры?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    в плк modbus slave, выбираем тип подключения TCP (ip для ПЛК обязательно запоминаем ), далее в лектусе делаем настройки

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    в лектусе: добавляем узел (Подключение выбираем TCP/IP выбираем Настройка - Протокол Modbus TCP IP адрес узла указываем IP ПЛК, порт оставляем 502 если вы его не изменяли в ПЛК) Устройство указываем адрес (обычно 1 - это адрес ПЛК). Далее в Узле добавляем переменные которые вы укажете в проекте ПЛК

  7. #7

    По умолчанию

    с плк все здесь понятно, процедура стандартная. Вопрос вот в чем. Связываю по modbus tcp\ip лектус (лектус выступает в качестве slave) с trace mode. Необходимо заменить trace mode на codesys, т.е. использовать ее как scada. Пока не понятно как это сделать...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    визуализация в codesys, тогда зачем лектус???

  9. #9

    По умолчанию

    лектус выполняет свои функции (функции сервера, т.е. сбор данных с устройств и тд). codesys подрубается клиентом

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •