Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110

  1. #1

    По умолчанию Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110

    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с программированием Телемеханики Лайт. Привязал положение разъединителя
    к дискретному сигналу - все нормально, работает. Привязал сигнал неисправности разъединителя (промежуточное положение) к
    дискретному сигналу - ничего не происходит, хотя наблюдаю по Enlogic при опросе модулей ввода/вывода, что дискретный сигнал в состоянии True и SCADA должна выводить сигнал неисправности. Что я неправильно делаю?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Вы все делаете правильно, скорее всего,данная проблема возникла у вас из-за того, что вы не установили обновление для дистрибутива. Скачайте и установите обновление до версии 1.1.4 по ссылке (http://www.owen.ru/catalog/44039026 )

    В последних версиях работа с эл.техническими элементами была изменена, окно настройки выглядит так: 1.jpg
    Выбираете пункт "ТС Аварийный" и привязываете к соответствующему паспорту. В поле ниже нужно указать "Да" в поле - отображать аварийные ситуации.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! Обновил ТМЛ до версии 1.1.5. Появились новые трудности. Посмотрите пожалуйста картинку
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Это проблема данной версии,мы о ней знаем, на днях опубликуем обновление в котором данная неполадка устранена.В настоящий момент рекомендуемая версия 1.1.4 .
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  5. #5

    По умолчанию

    Вы насчет исчезания элемента при аварийной ситуации или ошибки при вводе параметра?

  6. #6

    По умолчанию

    Вообще про работу с группой объектов "Электротехнические". В личные сообщения отправила вам ссылку на скачивание последнего обновления , там все хорошо)
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  7. #7

    По умолчанию

    Понял, благодарю!

  8. #8

    По умолчанию

    Ошибка при вводе параметров больше не выскакивает. Однако разъединитель при аварийной ситуации все также пропадает. А мне надо его мигание или изменение цвета.

  9. #9

    По умолчанию

    Переменная, к которой привязываете индикацию должна быть логического типа, и должна быть инициализирована. Можете прислать скриншот задачи, из которой привязывается переменная к разъединителю?
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  10. #10

    По умолчанию

    Дискретный сигнал Аварийной ситуации (он же сигнал о промежуточном положении) беру с выхода Скрипта 1. В EnLogic работу функциональных блоков проверял - все нормально.
    Изображения Изображения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 06:12
  2. Телемеханика и мэк
    от alexbolkunov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:51
  3. Телемеханика и мэк
    от alexbolkunov в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:51