    Была выполнена замена советского регулятора в термостате ТС-80М-2 на ТРМ500.
    Интересуют настройки ПИД регулирования для термостата. После автонастройки
    получились коэф. П-8.040 И-3000 Д-301. При работе недотягивает до задания 3 град.
    Может кто-нибудь уже подбирал коэф ПИД регулятора для этого шкафа?
    Спасибо за помощь.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Много раз уже писал что ПИД для термостата не годится.
    ПИД для динамичных процессов, а для термостата лучше 2 позиционный.
    Тем более что ТРМ 500 создавался изначально простейшим и заточенным именно под нагревательные печи. И как показала практика с термостатами не очень дружен, впрочем как и любой ПИД.
    Так что попробуйте перейти на 2 позиционное регулирование.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Ленобл
    Сообщений
    188

    По умолчанию

    1) поставить дифференциальный ноль.
    2) уменьшить интегральный до 600.
    3) попробовать пропорциональный от 2 до 5.

  4. #4
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Ленобл
    Сообщений
    188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Много раз уже писал что ПИД для термостата не годится.
    Для термостата не актуален разве что дифференциальный коэффициент, поскольку время изменения в системе под действием нагрева много больше времени инерции датчика
    ПИД для динамичных процессов, а для термостата лучше 2 позиционный.
    Двухпозиционный годится тогда и только тогда, когда нагревательный элемент обладает незначительной тепловой инерцией, то есть будучи выключенным не приводит к сколь нибудь значительному дальнейшему увеличению температуры.
    К примеру если топить комнату тепловентилятором, двухпозиционный закон оправдан, если масляным обогревателем - то только ПИД.

Похожие темы

  1. Номинальный ток термостата
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 08:29
  2. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  3. Настройка ТРМ500 для термопластавтомата.
    от Денис_Гуливатенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 15:22
  4. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 10:55
  5. Автоматизация жидкостного термостата ТС-24.
    от Александр Васильевич в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 14:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •