Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Подключение электроприводных вентилей с концевыми датчиками к ПЛК 160.

  1. #1

    По умолчанию Подключение электроприводных вентилей с концевыми датчиками к ПЛК 160.

    Имеется ПЛК 160, шаровый электроприводной вентиль, который выдает при полном закрытии и открытии соответствующие сигналы (220 В AC),входы воспринимают же DC 24В . Каким образом лучше завести сей сигнал в ПЛК?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. А точно выдают 220В. Или просто сухой контакт как обычно.
    Если точно - поставьте промежуточные релюшки.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Точно 220. Второго провода для сухого контакта не наблюдается.

Похожие темы

  1. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от uJIb9IHAWK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 14:22
  2. Проблемы с датчиками !
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 22:29
  3. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 13:15
  4. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 12:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •