Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Токовый сигнал

  1. #1
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию Токовый сигнал

    Подскажите на какое расстояние можно утащить токовый сигнал 4-20?

  2. #2

    По умолчанию

    Думаю можно даже через Атлантику перебросить. Лишь бы падение напряжения на кабеле при 20 мА не превысило напряжение питания.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Будет кабель 0,75 сечением и длинной где-то метров 30-40.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Думаю можно даже через Атлантику перебросить. Лишь бы падение напряжения на кабеле при 20 мА не превысило напряжение питания.
    Что уж мелочится, кидайте до ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра, сигнал будет идти больше четырёх лет! Кидайте на сколько сможете, просто на большие расстояния экономически выгодней передать другим способом, например по радиосвязи!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Обжимаете жилы гильзами с обоих концов кабеля - и будет вам счастье. Чем меньше промежуточных соединений от БП до датчика и от датчика до измерительного резистора - тем лучше.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,231

    По умолчанию

    Если не ошибаюсь сопротивление медного проводника длиной 1 км сечением 0,75 мм2 составляет около 23 Ом, что пустяки для токовой петли! А у Вас вообще рядом!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    до ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра, сигнал будет идти больше четырёх лет!
    "16 августа 1858 года королева Великобритании Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными телеграммами. Приветствие английской королевы состояло из 103 слов, передача которых длилась 16 часов. Телеграфировать в таком медленном темпе приходилось потому, что из-за огромной индуктивности длинного кабеля короткие импульсы тока через него просто не проходили."
    Из Википедии.
    К счастью, токовый интерфейс позволяет существенно повысить скорость передачи данных за счет уменьшения напряжения сигнала и, тем самым, уменьшения потерь на паразитной емкости кабеля. Тогда до этого не догадывались, и компенсировали падение напряжения на 4500 км кабеля увеличением напряжения. И катушка электромагнита телеграфного аппарата очень долго удерживалась притянутой зарядом емкости кабеля. И долго не притягивалась из-за индуктивности. Про волновое сопротивление и согласование, видимо, узнали позже.
    30-40 метров - это вообще ни о чем. И сечение кабеля на таком расстоянии целесообразно выбирать из соображений механической прочности, без оглядки на сопротивление. Ну не будете же вы прокладывать 0,1 км. мм.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 12.04.2017 в 21:31.

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Будет кабель 0,75 сечением и длинной где-то метров 30-40.
    Нормально будет работать. Проверено.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #9
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Спасибо всем.

Похожие темы

  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. Токовый датчик к ТРМ148
    от Спорягин Кирилл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 07:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 07:13
  4. токовый трансформатор + мва8
    от ZZZ в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:37
  5. токовый трансформатор + мва8
    от ZZZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •