Тема: ПВТ100 и modbus

  1. #1

    По умолчанию ПВТ100 и modbus

    Добрый день. Не удаётся корректно считать данные по температуре и влажности с датчика ПВТ100 при опросе по mobdus. Опрос осуществляется в соответствии с руководством. Ниже скриншоты опроса через конфигуратор и результаты опроса по modbus.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	gfsdgh.jpg 
Просмотров:	565 
Размер:	56.6 Кб 
ID:	30517
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	vbcf.jpg 
Просмотров:	425 
Размер:	80.1 Кб 
ID:	30518

    Что я делаю не так?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Разделить забыли значение канала. Посмотрите в каком формате передается значение из ПВТ, возможно значение * 100

    А что, групповой запрос ПВТ не поддерживает ?

    В свойствах входного канала укажите Использовать формулу Cnl/100 и формат поставьте D.DD
    Последний раз редактировалось melky; 12.04.2017 в 14:50.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Разделить забыли значение канала. Посмотрите в каком формате передается значение из ПВТ, возможно значение * 100

    А что, групповой запрос ПВТ не поддерживает ?

    В свойствах входного канала укажите Использовать формулу Cnl/100 и формат поставьте D.DD
    Спасибо, разобрался. Тут, видимо, ошибка в инструкции. Там сказано, что значение температуры считывается из регистра 0x0102, в десятичной форме 258. Я сделал таки групповой запрос в ПВТ, но результат был тем же и не мог понять почему температура считывается из 2-го регистра, хотя должна по инструкции из первого. Решил сдвинуть регистр считывания на 1 вперёд, то есть 259, и всё заработало как надо, с множителем х100. По мне, это очень странный момент.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вопросы больше для форума Rapid Scada. У нее нумерация начинается не с 0 а с 1, так что для всех приборов это необходимо учитывать Адрес+1
    Овен нумерует регистры с 0, многие производители тоже с 0, некоторые с 1.

    Что касается множителя, то ничего странного, данные занимают целочисленное значение в одном регистре, с плавающей точкой значение бы занимало 2 регистра. У многих производителей передаются данные в целочисленном формате, которое после чтения необходимо разделить либо на 10, на 100 или 1000

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. МастерСкада+ПВТ100+СМИ2
    от Вова13 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 12:27
  3. Подключение ПВТ100
    от korel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 18:36
  4. Подключение датчиков ПВТ100
    от Чернов Павел в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 14:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •