    По умолчанию Буквенное обозначение датчика давления

    Добрый вечер.

    Какое буквенное обозначение на схеме электрической принципиальной по ГОСТ у преобразователя давления ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 11.04.2017 в 20:31.

  2. #2

    По умолчанию

    PE наверно.

  3. #3

    По умолчанию

    http://www.vashdom.ru/gost/21.404-85/
    Первая буква P, означает давление или вакуум, вторая или третья буква или вид преобразования - I - индикация, E -электрический сигнал, S - контакт, или D - дифференциальное давление.
    Например, PDS - реле перепада давления, PDE - преобразователь дифференциального давления в электрический сигнал. Просто реле давления PS, токовый датчик давления - PE.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Тэг формируется из функций датчика и его функций в системе автоматизации.
    PT - общее обозначение преобразователя давления;
    PDT - преобразователь разницы давления;
    PIRCA - преобразователь давления с индикацией, регистрацией, участвующий в контуре управления и с функцией тревоги;
    PDIRSA - преобразователь перепада (разницы) давления с индикацией, регистрацией, с порогами блокировки и тревоги.

  5. #5

    По умолчанию

    По поводу обозначения PE или PT.
    Лично я обозначаю PE, т.к. очень старый и знаю что такое:
    - "Прибор для измерения давления (разряжения) бесшкальньй с дистанционной передачей показаний, установленный по месту.
    Например, манометр (дифманометр) бесшкальньй с пневмо- или электропередачей."

    Тут нашел очень категоричное заявление:
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Тэг формируется из функций датчика и его функций в системе автоматизации.
    PT - общее обозначение преобразователя давления;
    PDT - преобразователь разницы давления;
    PIRCA - преобразователь давления с индикацией, регистрацией, участвующий в контуре управления и с функцией тревоги;
    PDIRSA - преобразователь перепада (разницы) давления с индикацией, регистрацией, с порогами блокировки и тревоги.

    Есть ANSI_ISA-5.1-2009 8, есть ГОСТ 21.20, есть семейство стандартов ASME Y14- 40 идентичное ISO 14617, есть ведь и здравый смысл в конце-концов, который не позволит в качестве обозначения сенсора давления использовать тег PE, являющийся общеупотребительным для линии защитного заземления.
    ПС Все упомянутые документы широко гуляют по сети. Воспользуйтесь поисковиком.
    1) то что он написал не соответствует ГОСТ 21.208-2013, если бы он написал
    P - общее обозначение преобразователя давления;
    PD - преобразователь разницы давления;
    то это было правильно.
    2) Вот он пишет "Тэг формируется из функций датчика и его функций в системе автоматизации."
    В ГОСТ 21.208-2013 в обозначении прибора:
    - первая буква Р (и дополнительно вторая - D) - Измеряемая величина,
    - последующие буквы - Функциональный признак прибора.

    Его трактовка не соответствует, ни нашему ГОСТ, ни американским.

    См. в американском стандарте, откуда "сдут" наш ГОСТ, датчик давления тоже обозначают PE.
    1 ISA 5.1-2009 Instrumentation Symbols and Identification-1.pdf
    Перевода: "Strain gage or other electronic type sensor."
    "Тензометрический датчик или другой электронный тип датчик."

    Тут еще одно замечание: в PT у америкосов буква Т - Transmit,
    Наверное датчики с цифровой передачей (по протоколу) надо называть PT, но т.к. я работаю в России, то
    я применяю только PE по нашему ГОСТ 21.208-2013, даже для датчиков давления с HART, RS-485 и др..

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RANTAN02 Посмотреть сообщение
    По поводу обозначения PE или PT.
    Лично я обозначаю PE, т.к. очень старый и знаю что такое:
    - "Прибор для измерения давления (разряжения) бесшкальньй с дистанционной передачей показаний, установленный по месту.
    Например, манометр (дифманометр) бесшкальньй с пневмо- или электропередачей."

    Тут нашел очень категоричное заявление:

    1) то что он написал не соответствует ГОСТ 21.208-2013, если бы он написал
    P - общее обозначение преобразователя давления;
    PD - преобразователь разницы давления;
    то это было правильно.
    2) Вот он пишет "Тэг формируется из функций датчика и его функций в системе автоматизации."
    В ГОСТ 21.208-2013 в обозначении прибора:
    - первая буква Р (и дополнительно вторая - D) - Измеряемая величина,
    - последующие буквы - Функциональный признак прибора.

    Его трактовка не соответствует, ни нашему ГОСТ, ни американским.

    См. в американском стандарте, откуда "сдут" наш ГОСТ, датчик давления тоже обозначают PE.
    1 ISA 5.1-2009 Instrumentation Symbols and Identification-1.pdf
    Перевода: "Strain gage or other electronic type sensor."
    "Тензометрический датчик или другой электронный тип датчик."

    Тут еще одно замечание: в PT у америкосов буква Т - Transmit,
    Наверное датчики с цифровой передачей (по протоколу) надо называть PT, но т.к. я работаю в России, то
    я применяю только PE по нашему ГОСТ 21.208-2013, даже для датчиков давления с HART, RS-485 и др..
    Ты даже ГОСТ не можешь прочитать, в нем даже пример приводится что PT
    Снимок.PNG

  7. #7

    По умолчанию

    Ryzhij, у меня на схеме еще есть источник питания, ПЧВ, ПР200, операторская панель. Это все как правльно обозвать ?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Предлагаю так:
    Источник питания - GU;
    Программируемое реле - EPR;
    ПЧВ - GFU или VFD на выбор;
    Операторская панель - HMI

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Предлагаю так:
    Источник питания - GU;
    Программируемое реле - EPR;
    ПЧВ - GFU или VFD на выбор;
    Операторская панель - HMI
    А это как-то регламентируется или можно сложные устройства как угодно обозначать ?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А это как-то регламентируется или можно сложные устройства как угодно обозначать ?
    Со сложными устройствами проще всего - берёте общеупотребительное название на английском и делаете из него акроним.
    Ежели акроним уже устоялся, то вообще замечательно.
    Проект начинаете со странички "используемые обозначения", и - вперёд!

    Есть ANSI_ISA-5.1-2009 8, есть ГОСТ 21.20, есть семейство стандартов ASME Y14- 40 идентичное ISO 14617, есть ведь и здравый смысл в конце-концов, который не позволит в качестве обозначения сенсора давления использовать тег PE, являющийся общеупотребительным для линии защитного заземления.

    ПС Все упомянутые документы широко гуляют по сети. Воспользуйтесь поисковиком.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.04.2017 в 15:51.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проверка датчика давления
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 06:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 16:51
  3. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 19:27
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:10