Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: ТРМ212, один канал регулирует, второй отображает. Как настроить?

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 6751149 Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответы!
    Техподдержка сказала:
    В приборе ТРМ212 не предусмотрен режим работы в качестве регистратора по второму каналу. Однако, можно решить эту проблему, задав следующие настройки:
    - параметр "функция на входе 2" inP2 = "датчик, заданный в параметре in.t2" in.t2
    - параметр "формула вычислителя" CALC = "коррекция уставки" GrAF
    - параметр "количество точек графика" nOdE = 1
    - Х1 (первая точка) = 0, У1 (корректирующие значение) = 0
    Таким образом, коррекции по уставке не будет и на втором индикаторе будет отображаться измеренное значение второго канала.

    Попробую что получится...
    Это конечно очень всё замечательно, но там же(в РЭ) как бы, не побоюсь этого слова, и формулы есть:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ212_2.PNG 
Просмотров:	186 
Размер:	172.4 Кб 
ID:	30510

    Тогда, предложенное мною ранее должно работать и мне кажется, это должно быть проще для простого смертного!
    Остальное аналогично, только CALC = A.SUM, KPV1 = 1 и KPV2 = 0
    И если резко возник вопрос с индикацией, раньше вроде не стоял, можно назначить режим индикации "2":

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ212_3.PNG 
Просмотров:	168 
Размер:	71.9 Кб 
ID:	30511
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2017 в 20:16.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    03.11.2010
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Да, так проще)))

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 14:25
  2. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  4. трм 151 не отображает 2 канал
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:02
  5. ТРМ138: 5ВУ на один входной канал
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 09:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •