Тема: ТРМ212, один канал регулирует, второй отображает. Как настроить?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.11.2010
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    13

    По умолчанию ТРМ212, один канал регулирует, второй отображает. Как настроить?

    Добрый день!
    Столкнулся с такой проблемой:
    Приборы планируется использовать в режиме ПИД-регулятора по датчику первого измерительного канала, второй измерительный канал должен использоваться просто для отображения измеренного значения. Приборы подключены по интерфейсу RS485 к скаде Owen Process Manager. Какие настройки мне нужно сделать на приборе, чтобы он регулировал по первому измерительному каналу и передавал измеренные значения на скаду с обоих измерительных каналов?
    На одном приборе датчик первого канала 4-20, датчик второго канала 100П.
    На другом приборе оба датчика 100П.
    В данный момент регулирование работает только при программно отключенном втором датчике.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 6751149 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Столкнулся с такой проблемой:
    Приборы планируется использовать в режиме ПИД-регулятора по датчику первого измерительного канала, второй измерительный канал должен использоваться просто для отображения измеренного значения. Приборы подключены по интерфейсу RS485 к скаде Owen Process Manager. Какие настройки мне нужно сделать на приборе, чтобы он регулировал по первому измерительному каналу и передавал измеренные значения на скаду с обоих измерительных каналов?
    На одном приборе датчик первого канала 4-20, датчик второго канала 100П.
    На другом приборе оба датчика 100П.
    В данный момент регулирование работает только при программно отключенном втором датчике.
    Не то, что я против, просто любопытно, как отображать значение параметра с дискретного выхода???

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ212.PNG 
Просмотров:	234 
Размер:	102.5 Кб 
ID:	30507
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf страница два, параметр PV1 и PV2 покажут измеренные значения с обоих каналов
    из настроек нужно правильно выставить типы датчиков и настроечные характеристики (наклон смещение)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.11.2010
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не то, что я против, просто любопытно, как отображать значение параметра с дискретного выхода???

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ212.PNG 
Просмотров:	234 
Размер:	102.5 Кб 
ID:	30507
    Дискретный выход управляет приводом, передача измеренных значений по RS485. С выключенным регулированием - передает оба канала без проблем. С включенным регулированием - начинает считать по обоим каналам (средневзвешенная сумма, отношение, корень средневзвешенной суммы, коррекция уставки).

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.11.2010
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    ??????????

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    03.11.2010
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf страница два, параметр PV1 и PV2 покажут измеренные значения с обоих каналов
    из настроек нужно правильно выставить типы датчиков и настроечные характеристики (наклон смещение)
    А как при этом его заставить регулировать по первому каналу?

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    эти две переменные ни как не влияют на регулирование, они входят в группу LvoP, настройка регулирования происходит в группе Adv. Если у Вас при inP2 равным нулю нет показаний в этих регистрах, поставте суммирование и второй весовой коэффициент равным нулю, но мне кажется это не обязательно, входа и так читаться должны
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. ТРМ 212 не является 2 канальным регулятором. Второй канал должен участвовать в процессе регулирования, насколько знаю, по другому никак.
    Удастся обмануть, воля ваша.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,165

    По умолчанию

    Можно попробовать использовать значение средневзвешенной суммы и коэффициент по второму входу равный нолю(по первому входу коэффициент равен единице), как похоже капзап написал и посмотреть регистры входов:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ212_1.PNG 
Просмотров:	203 
Размер:	61.9 Кб 
ID:	30509
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2017 в 16:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.11.2010
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Благодарю за ответы!
    Техподдержка сказала:
    В приборе ТРМ212 не предусмотрен режим работы в качестве регистратора по второму каналу. Однако, можно решить эту проблему, задав следующие настройки:
    - параметр "функция на входе 2" inP2 = "датчик, заданный в параметре in.t2" in.t2
    - параметр "формула вычислителя" CALC = "коррекция уставки" GrAF
    - параметр "количество точек графика" nOdE = 1
    - Х1 (первая точка) = 0, У1 (корректирующие значение) = 0
    Таким образом, коррекции по уставке не будет и на втором индикаторе будет отображаться измеренное значение второго канала.

    Попробую что получится...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 14:25
  2. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  4. трм 151 не отображает 2 канал
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:02
  5. ТРМ138: 5ВУ на один входной канал
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 09:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •