Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЛК73+пропроциональный клапан

  1. #1
    Участник
    Регистрация
    11.05.2016
    Адрес
    Азов
    Сообщений
    15

    По умолчанию ПЛК73+пропроциональный клапан

    Привет всем!

    Подскажите как подключить к выходу ПЛК73 (4..20мА) привод клапана?
    Есть привод PROMIX ACV10Y
    У него 4 провода.
    1. +24в Питание
    2. 0в
    3. Y - Вход упр сигнала. (я его сконфигурировал под упр током)
    4. U -Выход.

    На ПЛК
    DO05A (+)
    DO05В (-)

    Посмотрел Овенскую схему подключения.

    DO05A (+) -Rд- Rн - БП (+)
    DO05В (-) ----------БП (-)

    У меня получилось R общее 720 Ом при 24В/
    Теперь вопрос. Куда собственно прикрутить Y с привода? Или какая должна быть схема подключения? Или питание (1. +24в) это и является БП в схеме от Овена?

  2. #2
    Участник
    Регистрация
    11.05.2016
    Адрес
    Азов
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Вообщем помощников нет, решил что в мануале хрень с подключением написана (по току).
    Подключил к DO05A (+) +24в
    к DO05B (-) -R доб - Yупр привода.
    Вроде все жужит.

    Единственное, заглючил в программе цифровой фильтр от Овена, входная температура есть а на выходе 0. Удалил его и все поехало.

Похожие темы

  1. ПИД регулятор на клапан
    от Стас(Ижевск) в разделе СПК2хх
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 09.03.2024, 16:27
  2. ПЛК150 и рег. клапан
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 21:50
  3. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 09:29
  4. ПК+Scada+2*МВА+регул.клапан
    от Сергей_Cyber в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 13:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •