Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Датчики

  1. #1
    Nurutdin
    Гость

    По умолчанию Датчики

    ТС 174Э 100П В3.100/2 Заводской номер 719 от -50 до +160С
    Подскажите какое у него сопративление W и к какому его типу относится при программировании прибора ТРМ138 - (ty**?)

  2. #2

    По умолчанию

    В паспорте на датчик должно быть указан его W100, в соответствии с паспортом и выставляете код типа датчика на ТРМ138. Если паспорт утерян или информация там не проставлена, то нужно измерить сопротивление датчика при тем-ре 100 град. С и при 0 град. С. Потом поделить полученое сопротивление при 100 град С на сопротивление при 0 град. С
    Таким образом Вы получете W100.
    Последний раз редактировалось Зоя; 15.03.2007 в 12:46.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    AlMiO
    Гость

    По умолчанию Датчик температуры подобрать

    Возможно ли Датчик температуры подобрать вместо фирменного Wagener с диапазоном температуры 0 - 150 С и измеренным сопротивлением исправного 1100 Ом при комнатной температуре? Датчик применяется в схеме контроля температуры при склеивании конвейерных лент.
    Датчик представляет собой баллончик диаметром 6мм, длиной 50мм и 2 провода длиной 500мм.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, Вам может подойти модель дТС3014-Pt1000.B2.50/2
    Более подробную информацию о данном термопреобразователе Вы можете посмотреть здесь:
    http://www.owen.ru/device/11706405