Показано с 1 по 2 из 2

Тема: подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100

  1. #1

    По умолчанию подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100

    Доброго времени суток! Имеется расходомер Взлет лайт-эм, у которого с 1 универсального выхода (выбран активный режим, низкий уровень) с уставкой 40имп/л и максимальной частотой 500 Гц идет сигнал в первый вход ПЛК 100 Р-М через преобразователь ПДИ.
    Суть проблемы вот в чем: при превышении расхода 7кубов в час и превышении выходного сигнала расходомера 100Гц индикатор первого входа ПЛК горит постоянно (как при нулевом расходе) и соответствующая переменная отображается как 0.
    Пробовал: подключиться ко второму, медленному выходу расходомера (20 имп/л), с изменением соответствующего коэффициента преобразования в программе - тогда увеличивается время расчета реального расхода и отображение расхода нестабильно ( данные скачут от 0 до 15 кубов в час), хотя в просмотрщике расходомера отображается нормальный расход.
    Изменял коэффициенты преобразования для отображения расхода равного показаниям в просмотрщике. При положении задвижки без изменений - расход отображается верно, но при открытии задвижки сперва снова начинаются пляски отображаемого расхода и при расходе более 7 кубов в час переменная становится равна 0.
    Собственно вопрос: как победить выпадение переменной в 0 при превышении расхода 7 кубов в час и входящей частоты 100Гц?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Если у вас активный ноль ,то при частоте более 100гц глаз будет видеть постоянное горение индикатора.
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 06:12
  2. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •