Тема: Есть у кого-то опыт управления пускателем 1-3 величины, прямо выходными реле ПЛК?

  1. #31
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Как у нас много желающих сэкономить 200р на промежуточном реле и сжечь прибор за over 10к.
    Видимо, право на собственные грабли есть у каждого.
    Жаль, часто расставляют этот инвентарь одни (проектанты-теоретики), а ходят по ним другие (эксплуатационщики-практики).

  2. #32
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Вот для Шнайдеровских миниконтакторов...
    А это ничего, что ток измеряется в Амперах, а не ВА, которые усредняются за какое, кстати, время??
    Видимо речь идёт средней потребляемой мощности за время срабатывания, а не о заклинившем пускателе.
    И потом, мне часто попадались импортные мини-пускатели с диодным мостом внутри, с магнитной системой и катушкой на постоянный ток. Эти не из таких ли?
    Например, согласно каталога LC-7K-06105хх и многие другие имеют катушку с встроенным выпрямителем и со стандартным модулем ограничения коммутационных перенапряжений. Понятно, что для таких катушек заклинивание никак не отражается на режиме цепи управления.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 07.04.2017 в 11:06.

  3. #33

    По умолчанию

    Господа, спасибо всем, почерпнул много полезного, в том числе из приведенных ссылок.
    Для себя сделал вывод, что проще поставить промежуточное реле и спать спокойно.

    P.S. измерил тестером сопротивление обмотки контактора первой величины с катушкой на 220В - около 600 Ом.
    Это, как я понимаю, чисто активное сопротивление обмотки.
    Так что, как мне кажется, даже при залипании сердечника, реле гореть будет только после слипания витков обмотки. имхо.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    И потом, мне часто попадались импортные мини-пускатели с диодным мостом внутри, с магнитной системой и катушкой на постоянный ток. Эти не из таких ли?
    Например, согласно каталога LC-7K-06105хх и многие другие имеют катушку с встроенным выпрямителем и со стандартным модулем ограничения коммутационных перенапряжений. Понятно, что для таких катушек заклинивание никак не отражается на режиме цепи управления.
    Как раз на днях именно такой контактор (GMC-400 от LS) сжег контакты реле контроля фаз и промежуточного реле в щите АВР котельной. Автобус съехал с дороги и сбил опору высоковольтки. Видимо, это вызвало всплеск по сетям, и выпрямитель катушки пробило накоротко. Автомат 4А защиты цепей управление вышибало с дугой.Ow4mt8cW9z0.jpg
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 07.04.2017 в 14:57.

  5. #35
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    P.S. измерил тестером сопротивление обмотки контактора первой величины с катушкой на 220В - около 600 Ом.
    Это, как я понимаю, чисто активное сопротивление обмотки.
    Так что, как мне кажется, даже при залипании сердечника, реле гореть будет только после слипания витков обмотки. имхо.
    Это какой марки у Вас пускатель? Тут, опять-таки, надо быть уверенным, что Вы не измеряли вместе с внутренними диодами.
    Тестеры, они разные попадаются.

  6. #36
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Как раз на днях именно такой контактор (GMC-400 от LS) сжег контакты реле контроля фаз и промежуточного реле в щите АВР котельной. Автобус съехал с дороги и сбил опору высоковольтки. Видимо, это вызвало всплеск по сетям, и выпрямитель катушки пробило накоротко. Автомат 4А защиты цепей управление вышибало с дугой.
    О как!
    Ну, это форс-мажор. Вряд ли есть смысл спасаться от пробоя диодных мостов. Тут ИМХО только предохранители...
    И УЗИП по питанию, но это редко встретишь даже на ОПО
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 07.04.2017 в 14:38.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А это ничего, что ток измеряется в Амперах, а не ВА, которые усредняются за какое, кстати, время??
    Вячеслав, вас, по-моему, уже не туда понесло...

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Это какой марки у Вас пускатель? Тут, опять-таки, надо быть уверенным, что Вы не измеряли вместе с внутренними диодами.
    Тестеры, они разные попадаются.
    NC1-09, Рабочий.
    http://www.snabnsk.ru/electro/kontak.../1307-nc1.html

    На тестер вроде тоже подозрений не было. Mastech M380BZ если что.

  9. #39
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    В конце обозначения типа пускателя буковки Z случайно нет?
    Листовка
    С этой буквой на конце, значит катушка с диодным мостом.
    Просто ИМХО многовато намерили.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    В конце обозначения типа пускателя буковки Z случайно нет?
    Листовка
    С этой буквой на конце, значит катушка с диодным мостом.
    Просто ИМХО многовато намерили.
    Да нет. просто NC1-0910 на лице написано. На тестере, правда, "BAT" светится но вроде сильно большую погрешность он при этом не дает.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. Подкиньте примерчик, если у кого есть
    от YuriBel в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 18:00
  4. У кого есть ПР110-220
    от Nemoz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 18:59
  5. У кого есть Qwen_FB?
    от Makar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •