Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: ПР110 не выключается выход.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    То есть Вы считаете, что встроенный БП работает на ином принципе, чем внешний?
    Если Вы заметили, я процитировал статью, а не высказал свое мнение.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Если Вы заметили, я процитировал статью, а не высказал свое мнение.
    Так что с реле, выходные контакты сварились или нет, какое сопротивление между контактами в выключенном состоянии.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Так что с реле, выходные контакты сварились или нет, какое сопротивление между контактами в выключенном состоянии.
    Контакты залипли. Что ставить доп.реле? Там нагрузка всего 28 Вт.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Контакты залипли. Что ставить доп.реле? Там нагрузка всего 28 Вт.
    Вам что проще заменить, при выходе из строя, доп. реле или ПР110?

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Контакты залипли. Что ставить доп.реле? Там нагрузка всего 28 Вт.
    Опять - двадцать пять.
    Причем тут величина нагрузки. Причина в большом пусковом токе, хоть БП и встроен в сами лампы.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Что там думать, если можно надо для исключения броска тока делать коммутацию между выходом БП и светодиодными лампами!
    Я бы предостерёг от подобного решения. БП стабилизируют протекающий через светодиоды ТОК! В случае обрыва (отключения) нагрузки возрастает выходное напряжение и далеко не у всех БП есть его ограничение. Критический параметр в таком случае - номинальное напряжение выходного фильтрующего конденсатора.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Выход плк шим
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 21:55
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 16:47
  3. трм 10 выход ир
    от luss в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:01