Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПР110 не выключается выход.

  1. #1

    Question ПР110 не выключается выход.

    Здравствуйте!
    Помогите разобраться глюк или ошибка.
    Есть ПР110 с относительно простой логикой. При появлении на определенном входе сигнала включается или выключается определенный выход.
    Все работает корректно. Но иногда выход физически не выключается, т.е светодиод выхода гаснет, а фактически выход остается замкнутым.
    Кто-то с таким встречался?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться глюк или ошибка.
    Есть ПР110 с относительно простой логикой. При появлении на определенном входе сигнала включается или выключается определенный выход.
    Все работает корректно. Но иногда выход физически не выключается, т.е светодиод выхода гаснет, а фактически выход остается замкнутым.
    Кто-то с таким встречался?
    Если нагрузка индуктивная, то скорее всего привариваются контакты. Необходимо ставить диоды, шунтирующие ЭДС индуктивности.

  3. #3

    По умолчанию

    Нагрузка 4 Led лампочки по 7 Вт.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Нагрузка 4 Led лампочки по 7 Вт.
    А когда светодиод выхода гаснет, как вы контролируете что выход остался включенным?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Визуально, т.к. на выходе лампочки, которые не гаснут.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Визуально, т.к. на выходе лампочки, которые не гаснут.
    А не может это быть следствием особенности схемы включения, для того что бы точно убедиться что не выключается именно реле, попробуйте измерить сопротивление контактов выходного реле отключив нагрузку, если окажется что при отключенном светодиоде сопротивление между контактами выходного реле не равно бесконечности, реле в сервис.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Нагрузка 4 Led лампочки по 7 Вт.
    Пусковой ток блока питания для LED ламп составляет десятки ампер http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
    Из-за этого контакты реле свариваются в момент включения ламп.
    Как минимум нужно промежуточные реле ставить.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Из статьи - "ВНИМАНИЕ! Всё, описанное и подсчитанное ниже, подходит для тех случаев, когда вы ставите светодиодные светильники с отдельным внешним драйвером (в том числе и светодиодные прожекторы)! Если вы просто переходите на светодиодные лампы, которые питаются от 220 напрямую и в которых драйвер встроен внутрь, то обычно никаких проблем с освещением не возникает."
    У меня лампы на 220 В со встроенным БП.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Из статьи - "ВНИМАНИЕ! Всё, описанное и подсчитанное ниже, подходит для тех случаев, когда вы ставите светодиодные светильники с отдельным внешним драйвером (в том числе и светодиодные прожекторы)! Если вы просто переходите на светодиодные лампы, которые питаются от 220 напрямую и в которых драйвер встроен внутрь, то обычно никаких проблем с освещением не возникает."
    У меня лампы на 220 В со встроенным БП.
    То есть Вы считаете, что встроенный БП работает на ином принципе, чем внешний?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Что там думать, если можно надо для исключения броска тока делать коммутацию между выходом БП и светодиодными лампами!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выход плк шим
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 21:55
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 16:47
  3. трм 10 выход ир
    от luss в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:01
  4. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •