Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: ПР110 возможности входов

  1. #11
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    2) Если я хочу питать входы\выходы 24VDC ? то выбирать нужно ПР110 24. 8Д а не ПР110 220. 8ДФ ?
    Именно так.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #12

    По умолчанию

    Благодарю, вопрос закрыт.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Еще больше запутался...

    1) Что имеется в виду под питающим напряжением?
    То напряжение, которое подается на контакты 1,2 реле? или то напряжение, которое подается на контакты входов\выходов?
    2) Если я хочу питать входы\выходы 24VDC ? то выбирать нужно ПР110 24. 8Д а не ПР110 220. 8ДФ ?
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Благодарю, вопрос закрыт.
    Тогда и по выходам надо ясности добавить, а не сваливать их в кучу с входами, на выхода в независимости от типа реле можно подавать как 24, так и 220 вольт, лишь бы ток не превышал максимально допустимый!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  2. ПР110-220, а именно - помехозащита входов 220В.
    от Михаил А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 20:12
  3. Быстродействие входов ПР110
    от Terrano1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 23:38
  4. Возможности входов МВ110
    от drvlas в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 08:52
  5. возможности OPM v1.2
    от Михаил_А в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •