Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Оборудование для ТРМ232М

  1. #1

    Question Оборудование для ТРМ232М

    Добрый день, делаю курсовой проект, связанный с ГВС. Т.к. за плечами опыта мало, хотел бы узнать какое оборудование лучше выбрать. Объект автоматизации: жилой дом(ориентировочно 4-5 этажей). Расположение: подвальное помещение.
    С температурой и давлением всё понятно, а вот какие циркуляционные насосы и регулирующий клапан взять, тут проблема.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Клапан с электроприводом типа вот такого http://www.techmarcet.ru/files/pdf/T...KZR_chugun.pdf
    Диаметр подбирается по пропускной способности в соответствии с Вашими расчётами системы ГВС.
    Про подбор насоса почитайте вот здесь http://avtonomnoeteplo.ru/armatura/3...lya-kotla.html
    Сначала так же делаете расчёт по производительности, а подобрать конкретную марку - сделайте "запрос циркуляционный насос для гвс"
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за помощь! Уже ознакомился с материалом. Приятно, узнать, что в выборе клапана я не прогадал, так как выбрал именно такой. По поводу расчётов, я думаю, в курсовой работе это лишнее, т.к. по сути у меня идёт демонстрация работы системы, без привязки к реальному объекту.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Это уже зависит от принимающей курсовой стороны. Если достаточно только марки или типа - хорошо. Но если будете работать в этой области, будете хоть знать что это нужно. Тем более обычно курсовые плавно должны перетекать в диплом, при этом расширяясь и углубляясь.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    В моём случаи именно так, т.к эта курсовая перетекает в дипломную. Но дипломный руководитель уже также сказал, что у нас нет привязки к реальному объекту. Более того, выбор таких технических средств, как, к примеру, насосы, это уже не совсем наша специальность. Человек он надёжный, за плечами большой опыт, тем более работает не только преподавателем, но и по специальности и вообще, на мой взгляд, самый прошаренный на кафедре.
    По поводу приборов в курсовой, надо указывать полное наименование, модификацию, стоимость, информацию о производителе/поставщике.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Рад что Вам повезло с руководителем. А то многие Ваши товарищи по учёбе жалуются на отсутствие должного руководства со стороны преподавателей.
    Если не секрет, откуда Вы и какой ВУЗ или колледж.
    Ну а что касается модификации, нужна именно привязка к объекту. Вы конечно можете от балды указать Ду (условный проход) = 50, для клапана и насоса. Обычно такое берётся для средних объектов.
    Хотя обычно для дома как у Вас 1 дюйм (25см) или (реже) 3/4 дюйма (20см). 1/2 дюйма (15см) уже идёт разводка по квартирам.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за полезную информацию.
    По поводу ВУЗа не секрет: Тверской государственный технический университет(ТвГТУ)

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Почти столица. Цените хороших и опытных преподавателей, их всё меньше, Вам повезло. Если что, обращайтесь в личку, чем смогу - помогу.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Оборудование для ИТП
    от Алексей_ТЭ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 17:55
  2. Настройка ТРМ232М
    от Eugene.A в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 09:39
  3. Подключение двух контуров к ТРМ232М-01
    от Kirigan89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 12:26
  4. ТРМ232М + ТелемеханикаЛайт
    от Яшина Татьяна в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 15:51

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •