Добрый день,

Для подключения используется тестовый сервер от https://www.unified-automation.com/d...a-servers.html (пробовались оба). Под Windows 7 подключение не вызывает никаких проблем, у Windows 10 Pro и Windows 2012 R2 Standart выходит ошибка "Ошибка загрузки узлов".

OPC UA клиент от https://www.unified-automation.com/d...a-clients.html и ваш http://www.insat.ru/products/MultiPr...SETUP_DEMO.zip видят эти сервера прекрасно, но любые параметры (отключение/включение Брандмауэра и прочих служб и другие вещи не меняют картинки). В логах при попытке подключиться тоже ничего не пишется.

Скриншоты:
http://c2n.me/3J9QP0x.png - сервер с адресом opc.tcp://WIN-C072OLMORHE:48020
http://c2n.me/3J9QUlZ.png - виден в официальном клиенте
http://c2n.me/3J9R6UN.png - виден в MasterOPC
http://c2n.me/3J9RaI9.png - видна структура и позволяет добавлять теги
http://c2n.me/3J9RkBb.png - настройка в MasterSCADA
http://c2n.me/3J9RhC0.png - ошибка в MasterSCADA

Кусок лога, который иногда появляется в файле MasterSCADA_net.log
17-04-04 11:18:18.976. Start application 3.8.0.57726
17-04-04 11:18:19.695. Dublicate type : MasterSCADALib.IRTObject. MasterSCADALib.dll and MasterSCADALib, Version=30.30.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=ba56f5ab10f997f3,
17-04-04 11:18:19.914. Dublicate type : MasterSCADALib.EParentType. OpcUaClient.dll and OpcUaClient, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null,
17-04-04 11:18:19.914. Dublicate type : MasterSCADALib.EPrepareRuntimeState. OpcUaClient.dll and OpcUaClient, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null,
17-04-04 11:18:19.914. Dublicate type : MasterSCADALib.ERTItemState. OpcUaClient.dll and OpcUaClient, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null,
17-04-04 11:18:19.914. Dublicate type : MasterSCADALib.ERollbackRuntimeState. OpcUaClient.dll and OpcUaClient, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null,
17-04-04 11:18:19.914. Dublicate type : MasterSCADALib.IDataArchive. OpcUaClient.dll and OpcUaClient, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null,
17-04-04 11:18:19.914. Dublicate type : MasterSCADALib._FILETIME. OpcUaClient.dll and OpcUaClient, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null,
17-04-04 11:18:32.557. [Error] Opc.Ua.ServiceResultException: Could not create a certificate via a proxy: Input file was not processed properly. ---> Opc.Ua.ServiceResultException: Input file was not processed properly.
в Opc.Ua.CertificateFactory.CreateCertificateViaProx y(String executablePath, String storePath, String password, String applicationUri, String applicationName, String subjectName, IList`1 domainNames, UInt16 keySize, DateTime startTime, UInt16 lifetimeInMonths, UInt16 hashSizeInBits, Boolean isCA, Boolean usePEMFormat, String issuerKeyFilePath, String issuerKeyFilePassword)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Opc.Ua.CertificateFactory.CreateCertificateViaProx y(String executablePath, String storePath, String password, String applicationUri, String applicationName, String subjectName, IList`1 domainNames, UInt16 keySize, DateTime startTime, UInt16 lifetimeInMonths, UInt16 hashSizeInBits, Boolean isCA, Boolean usePEMFormat, String issuerKeyFilePath, String issuerKeyFilePassword)
в Opc.Ua.CertificateFactory.CreateCertificate(String storeType, String storePath, String password, String applicationUri, String applicationName, String subjectName, IList`1 domainNames, UInt16 keySize, DateTime startTime, UInt16 lifetimeInMonths, UInt16 hashSizeInBits, Boolean isCA, Boolean usePEMFormat, String issuerKeyFilePath, String issuerKeyFilePassword, UInt16 algorithm)
в Opc.Ua.CertificateFactory.CreateCertificate(String storeType, String storePath, String applicationUri, String applicationName, String subjectName, IList`1 domainNames, UInt16 keySize, UInt16 lifetimeInMonths)
в Opc.Ua.Configuration.ApplicationInstance.CreateApp licationInstanceCertificate(ApplicationConfigurati on configuration, UInt16 keySize, UInt16 lifetimeInMonths)
в Opc.Ua.Configuration.ApplicationInstance.CheckAppl icationInstanceCertificate(Boolean silent, UInt16 minimumKeySize)
в OpcUaClient.Client.Connection.OpcUaApplication..ct or(String applicationName)
17-04-04 11:18:32.562. [Error] System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в OpcUaClient.Client.Connection.OpcUaServerAdapter.G etEndpointDescriptionCollection(ConfiguredEndpoint configuredEndpoint, ApplicationConfiguration appConfiguration)
в OpcUaClient.Client.Connection.OpcUaConnection.GetE ndPointDescription(MessageSecurityMode mode, SecutityPolicy secutityPolicy)
в OpcUaClient.Client.Connection.OpcUaConnection.Open ()
в OpcUaClient.Client.DT.UI.ViewModels.OpcClientContr olViewModel.ConnectToServerCommandHandler(Object sender)
Возможно я что-то делаю не так, но откатываться на Windows 7/Server 2008 пока нет возможности, поэтому прошу помощи у знатоков.