    Прошу прощения дублирую тему с разделом "Модули ввода-вывода" , очень нужны свежие мысли:

    Всем привет , товарищи.
    Проблема с работой связки СПК207-Modbus-RTU-МВУ8И, даже не знаю в каком разделе разместить СПК или Модули ввода-вывода, в принципе модераторы могут переместить-продублировать , итак :
    1. Имеется связка СПК207-CS-Web и 5 модулей - 2 МВА8 , 2 МДВВ и 1МВУ8И , связь по Modbus-RTU , реализована ч-з библиотеки modbus от Овен. К связи претензий-вопросов нет все модули отвечают,отрабатывают запросы как положено , все четко ... кроме МВУ8И. Он принимает запрос на запись в 0й регистр значения (для примера 500) , отвечает - запись произведена , далее следующим запросом читаем значение 0го регистра МВУ8И - получаем 500 , а на выходе 4ма .
    Прицепляемся Модбас тестером - шлем 500 в 0й регистр - на выходе 4ма , перезагружаем модуль , шлем модбас тестером 500 в 0й регистр - на выходе 12ма , возвращаем на опрос от СПК - на выходе 4 ма . Прицепился Снифером проверил байты посылок-ответов все правильно ...
    Модбас-тестером сделал длительный опрос , менял значения , опрашивал Лектусом все нормально , пока не подключишся к СПК ... СПК сводит все к 4ма и прибор более не реагирует ни на что , хотя значение в 0м регистре будет >0 (500...1000).
    2. Самое интересное подобная связка нормально работает с СПК 207 с аналогичным кодом , более того программы опроса абсолютно одинаковы , модули и их количество одинаково . Разница только в том что в работающем проекте СПК207-CS.
    Пробовал грузить в СПК чисто коммуникационную часть программы - результат тот-же 4ма .
    Пробовал другой выход , менял адрес модуля МВУ8И результатов нет...
    В общем я в тупике... Все правильно , но не работает.
    Я могу выложить проект , но проблема не в проекте , код рабочий...проблема не знаю в чем...

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос - Вы МВА8 читаете групповухой?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Да , групповухой , только проблема с МВУ8!Причем тут МВА8?

  4. #4

    По умолчанию

    При длине запроса к постороннему относительно МВУ8 модулю. 64 переданных регистра вгоняют МВУ в ступор.
    Разбейте запрос к МВА8 на 2 - по 4 входа каждый - все исправится.
    Явная ошибка в фирмваре МВУ, но исправлять никто не будет - модули снимаются с производства.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Откуда сведения !? Явки,пароли ...
    За 1 запрос МВА8 передает 48 регистров , потом запрос к другому МВА8 ... может разместить между ними запрс маски МДВВ...
    Тогда почему то-же самое работает в аналогичном проекте с СПК207-CS?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Откуда сведения !? Явки,пароли ...
    Собственный опыт с СПК107.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Ну ... в принципе приход свежей мысли есть ... завтра проверю .

    З.Ы Вне зависимости от результата это та соломинка , перебившая спину моей лояльности к оборудованию Овен.
    Бог создал нас всех разными ..., но некоторые ...разнее

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ну ... в принципе приход свежей мысли есть ... завтра проверю .

    З.Ы Вне зависимости от результата это та соломинка , перебившая спину моей лояльности к оборудованию Овен.
    Бог создал нас всех разными ..., но некоторые ...разнее
    Если этот мизерный случай перебил спину, может и не стоит дальше продолжать?
    Там есть и поинтереснее вещи.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Товарищ Приборист!!!И другим Товарищам-Просьба высказываться конкретно по делу!
    Вопрос еще не закрыт.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Так экстрасенсов тут нет.
    Какая прошивка в СПК? Какая версия СПК?

    Попробую погадать:
    Работает в версии М02, а в версии М04 с web не работает.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Непонятки с МВУ8И
    от Sergey666 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 20:34
  2. связка ПМ-01 - GPRS. Как настроить ?
    от spec_yug в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:00
  3. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 11:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •