Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47

Тема: ПР200 (ПР114) вход - PWM; выход автотр-й рег. скорости

  1. #41
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Молодец, поздравляю.

  2. #42
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    В проекте вход AI11 переведен в дискретный, в параметрах "Уровень 1, В" стояло значение 20. Снизил до 10 и проблема ушла.

    Тут Вы скромничаете:

    Аналоговый вход.PNG

    Вообще-то при диапазоне 0-10 В, значение более 10 В на практике должно означать что вход никогда не примет уровень "1"!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #43

    По умолчанию

    Тут Вы скромничаете:

    В процессе поменял.

    Вообще-то при диапазоне 0-10 В, значение более 10 В на практике должно означать что вход никогда не примет уровень "1"!
    Если можно, поподробнее ... мне не все понятно. (я про параметры анал/входа в дискретном режиме).

    Проект, мой, заработал в "железе" нормально, подаю 24V и идет управление.


    Еще вопрос, кто сталкивался, ПР114 - "пищит" транс не по детски, раздражает. Питание 220.

  4. #44
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    Тут Вы скромничаете:

    В процессе поменял.

    Вообще-то при диапазоне 0-10 В, значение более 10 В на практике должно означать что вход никогда не примет уровень "1"!
    Если можно, поподробнее ... мне не все понятно. (я про параметры анал/входа в дискретном режиме).

    Проект, мой, заработал в "железе" нормально, подаю 24V и идет управление.


    Еще вопрос, кто сталкивался, ПР114 - "пищит" транс не по детски, раздражает. Питание 220.
    Аналоговый вход при работе в дискретном режиме работает в режиме измерения напряжения 0-10В, всё что выше 10 В, т.е. 10-36В(выше нельзя) ПР будет воспринимать как 10В, если Вам надо чтобы вход срабатывал(включался) от 24В ставьте делитель напряжения 1:3(2R-R)! На мой взгляд практичней оставить вход в аналоговом режиме и поставить компаратор и RS-триггер(в онлайн базе макросов есть макрос гистерезиса), всегда можно из программы изменить пороги срабатывания(мало ли что, вдруг война, а я уставший)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #45
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    Еще вопрос, кто сталкивался, ПР114 - "пищит" транс не по детски, раздражает. Питание 220.
    Переводите на 24 VDC. При "дребезге" 220 вольт программа слетит...

  6. #46
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Мне наверно сильно не везёт, тихие попадаются, молчат как рыбы, а трансформаторов там не должно быть, в импульсных источниках питания применяют ТПИ(трансформатор-преобразователь импульсный), если не ошибаюсь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #47

    По умолчанию

    Трансформаторы там все равно есть, как их ни обзывай. Гальваническую развязку может обеспечить только трансформатор или оптопара. Про силовые оптопары пока не слышал. Ну бывают еще пьезотрансформаторы, но это экзотика. Другое дело, что трансформаторы там не на 50 Гц, а на десятках килогерц работают.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Вход ТРМ210-ии и выход ПЛК150-И
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 12:12
  2. Как прочитать аналоговый вход с ПР114 - ИП 320?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 15:27
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 09:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •