Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 47

Тема: ПР200 (ПР114) вход - PWM; выход автотр-й рег. скорости

  1. #11

    Thumbs up

    Добрый день. ТЗ заслуживает похвалы, если автор на "ты" с электроникой я бы на его месте посмотрел бы в сторону регуляторов на транзисторе по типу как встраиваются вместо выключателей для димирования ламп накаливания, только вместо лампы включил бы вентилятор, а вместо резистора выход 0-10В с ПР и убрал бы трансформаторный регулятор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    ... убрал бы трансформаторный регулятор.
    При использовании Диммера (симисторный регулятор мощности) слышен "шум обмоток", трансформаторный уменьшает амплитуду напряжения и этот эффект отсутствует. На мелких вентиляторах "шум" не слышен, а на других при уменьшении мощности шумит прилично, причем чем меньше обороты, тем громче.

    Взял у знакомого осциллограф на вечер, два часа разбирался, но меандры все же получил. Классный аппарат ADS-2102.

    При отключении питания (с пульта) в дежурном режиме остается меандр, хорошо что есть 24В, которое исчезает.


    ЖДУ ПОМОЩИ!
    Вложения Вложения

  3. #13
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Диммер и трансформатор вещи несовместные. Об этом уже много раз на форуме дискутировалось.
    Судя по Вашим рисункам, трансформатор имеет просто несколько отводов на вторичке. Иди даже скорее всего это АВТОТРАНСФОМАТОР, у которого нет вторички, а есть отводы с различным напряжением. И переключается это (судя по картинке) галетником на несколько положений.
    Если это так, то просто вместо галетника делайте коммутацию обмоток выходами ПР.
    А диммер Вам просто угробит транс, а может заодно и движок.
    Для плавной регулировки скорости асинхронников используется преобразователь ЧАСТОТЫ. Диммер таковым не является.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #14
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    ЖДУ ПОМОЩИ!
    Получилась вот такая программа, но естественно, нужно будет константы подобрать, так как я не знаю какие сигналы получатся после преобразователя ШИМ_0-10в.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 06.04.2017 в 12:34.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Получилась вот такая программа...
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

    Константы я поставлю, как сделаю замеры. Вот только вопрос: "верхняя граница измерения" - это 10В в пропорции к 100?


  6. #16
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Это я чтобы более точно можно было выставлять константы в INT, получается с точностью до десятых долей вольта.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 06.04.2017 в 21:53.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А диммер Вам просто угробит транс, а может заодно и движок.
    Для плавной регулировки скорости асинхронников используется преобразователь ЧАСТОТЫ. Диммер таковым не является.
    С уважением.
    Из этого правила есть множество успешно работающих применений. Есть бытовые настенные котлы, в которых обороты асинхронного двигателя вентилятора дымососа регулируются сладкой парочкой MOC3053+BTB08-800. Никаких звуков, кроме шума крыльчатки при этом не наблюдается.
    Коллекторные двигатели переменного тока, тоже с немалой индуктивностью, регулируются симистором везде - от электродрелей до стиральных машин и пылесосов.
    И даже зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов попадали в мои руки с регулировкой по первичной обмотке.
    Да, у этоого способа есть недостатки, но именно для маломощных вентиляторов он применяется весьма широко.
    http://www.vzlk.ru/cat/vent/avtom/si...tory-skorosti/
    https://masterxoloda.ru/4/upravlenie...nyh-dvigatelej
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 06.04.2017 в 22:50.

  8. #18
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Из этого правила есть множество успешно работающих применений.
    Добрый день. В указанных Вами примерах тиристоры и симисторы применяются в режиме фазоимпульсного управления а не ШИМ. Не самый лучший вариант для двигателя, но допустимый. Используется обычно в УПП (устройствах плавного пуска).
    И кстати в нижней, указанной Вам ссылке, именно это всё достаточно просто, но кратко расписывается.
    Есть и вариант с автотрансфоратором, о котором я писал, и который в данной ситуации как раз используется. И лучше его использовать и выходами дискретно изменять скорость.
    А в последнем рисунке и тексте представлена работа именно ПЧ (преобразователя частоты). Только в миниатюре.
    Там всё как и в больших ПЧ. Сначала идёт выпрямление, создаётся шина постоянного тока, потом с помощью транзисторов, конденсаторов и управляющих ими ШИМ генератора. Создаётся синусоида нужной частоты.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. В указанных Вами примерах тиристоры и симисторы применяются в режиме фазоимпульсного управления а не ШИМ.
    Какой ещё ШИМ? Кто говорил за ШИМ? Если уж на то пошло, то фазоимпульсное управление - тот же ШИМ (ширина пропускаемой в нагрузку части периода модулируется, ведь так?).
    За ШИМ речь вёл ТС, про старый вентилятор на 24В, который он выкинул и заменил на новый, 230v AC.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    с помощью транзисторов, конденсаторов и управляющих ими ШИМ генератора
    Что ещё за конденсаторы?
    Вообще-то судя по всему, вентилятор маломощный, судя по тому, что ШИМ на микрухе. А на такую мощность кто использует частотники? Это как к сохе мотор. Он дороже всей вентиляции обойдётся. Да и вообще частотники на однофазный мотор - экзотика, мало кто выпускает, и недёшевы совсем.
    Например, http://частотники.рф/esq_A200.html
    Модель Ток, А Мощность, кВт Габариты (ВхШхГ) Вес, кг Цена, руб с НДС
    ESQ-A200-2S0007 для однофазного двигателя 4,7 0,75 141x85x113 1,1 14338р.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 07.04.2017 в 09:51.

  10. #20
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Уважаемый Евгений. В общем то разговор уже практически непринципиальный и ни о чём.
    Просто ещё раз (если кому интересно), попробую сформулировать свою мысль.
    https://masterxoloda.ru/4/upravlenie...nyh-dvigatelej
    Вот по этой ссылке на последнем рисунке "Транзисторный регулятор" и нарисована схема ПЧ, и как формируется синусоида. Можно и самому собрать на коленке при желании.

    ШИМ подразумевает формирование импульсов, одинаковых по амплитуде, разных по ширине и частоте следования.
    А фазоимпульсное управление подразумевает пропуск части синусоиды переменного напряжения, обычно частоты питающей сети 50-60Гц.
    На мой взгляд это две большие разницы.
    Считаете одним и тем же - Ваше право.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вход ТРМ210-ии и выход ПЛК150-И
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 12:12
  2. Как прочитать аналоговый вход с ПР114 - ИП 320?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 15:27
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 09:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •