Тема: ModBus RTU - диагностика.

  1. #1

    По умолчанию ModBus RTU - диагностика.

    Подскажите как диагностировать и управлять сетью ModBus RTU в CodeSys v2?
    Проблема в том, что есть два тега в одном номер опрашиваемого устройства в другом код ошибки, но они работают не синхронно и возникают проблемы с поиском глючного устройства.rs485.bmp

  2. #2

    По умолчанию

    err485.bmp : Может алгоритм опроса состояния сети ModBus поможет прояснить ситуацию,
    ПЛК110-32(мастер) - аналоговые удаленные устройства (3...17 slave).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    может попробывать создать условие записи переменных полученных от модулей по условию что нет ошибки связи???

  4. #4

    По умолчанию

    если к каждому slave ID:xx, был бы свой Error тогда можно, а Error общий для всех - что сделать? не понятно...
    возможно есть какие то системные переменные или дополнительные библиотеки, описаний не нашел.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    может покапать в сторону количества запросов на канал (обычно не более 3, потом выдает ошибку)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    используйте библиотеку IoDrvModbus

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    если к каждому slave ID:xx, был бы свой Error тогда можно, а Error общий для всех - что сделать? не понятно...
    возможно есть какие то системные переменные или дополнительные библиотеки, описаний не нашел.
    кстати, а с чего Вы решили, что адрес не синхронизируется с ошибкой?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Если посмотреть (ответ #2) алгоритм чтения состояния ModBus Last adress и Last Error, то все должно работать синхронно, но когда я искусственно отключаю питание одного slave ID:x в этих полях ошибка и адрес не совпадают.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    Если посмотреть (ответ #2) алгоритм чтения состояния ModBus Last adress и Last Error, то все должно работать синхронно, но когда я искусственно отключаю питание одного slave ID:x в этих полях ошибка и адрес не совпадают.
    на той картинке, полная несуразица, видите в верхних правых углах порядок следования элементов, подумайте будет ли правильно вычислять если сперва идет присвоение с предыдущего цикла а затем подача инфы на блок мув
    ПКМ и выбрать правильную последовательность выполнения


    ЗЫ вобще молчу, что в одну и ту же переменную записываются две разные ветки
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Пожалуйста, повнимательней. Вторая ветка сбрасывает переменные в 0 с кнопки на плк110 F1.
    С порядком все нормально предыдущая картинка снята до упорядочивания. err485.bmp

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Диагностика устройства на шине RS485
    от Dima_31 в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 07:18
  2. Диагностика ошибок программ на ПЛК
    от kuharchukigor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 20:07
  3. Диагностика ошибок МДВВ
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 09:33
  4. OwenPoolMaster и диагностика канала
    от Thorn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 19:02
  5. диагностика термопар плк150
    от Александр Яр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 17:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •