Показано с 1 по 8 из 8

Тема: OWEN МВ110-224.8А Странное поведение термопар

  1. #1

    По умолчанию OWEN МВ110-224.8А Странное поведение термопар

    К пяти модулям OWEN МВ110-224.8А подключено 40 термопар неизвестного типа, но доподлинно известно, что они однотипны. Гарячий спай каждой термопары утоплен в отверстии, высверленном в ДСП. Подключение термопар к модулям прямое (без удлинительных проводов), длина проводов термопар 20...70 см. Все это находится в неотапливаемом производственном помещении со стабильной температурой. После подачи питания на модули наблюдается рост показаний температуры от термопар в течении 80 минут, хотя температура в местах контакта горячих спаев термопар с ДСП и температура воздуха в помещении стабильны и одинаковы (см. вложение). Чем можно объяснить это явление и чем это победить?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    А как ведут себя термопары при изменениях температуры после этих 80 минут ? Как вы их калибруете, если неизвестен их материал и тип спая?

  3. #3

    По умолчанию

    Термопара вырабатывает ЭДС, пропорциональную разности температур горячего и холодного спаев. Если вы утверждаете, что температура в точках замера не изменяется, следовательно, не работает компенсация температуры концов, и по мере прогрева модулей вы видите изменение показаний. Термопары хороши для измерения высоких температур, сотни градусов, когда температура холодного спая влияет слабо. Измерять комнатную температуру термопарой - плохая идея.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    А как ведут себя термопары при изменениях температуры после этих 80 минут ? Как вы их калибруете, если неизвестен их материал и тип спая?
    После 80 минут показания стабильны. Похоже, что на их показания влияет прогрев модулей ввода, но там ведь встроено средство компенсации температуры холодного спая. Калибровкой наверное есть смысл занятся после устранения описанного в посте явления.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Термопара вырабатывает ЭДС, пропорциональную разности температур горячего и холодного спаев. Если вы утверждаете, что температура в точках замера не изменяется, следовательно, не работает компенсация температуры концов, и по мере прогрева модулей вы видите изменение показаний. Термопары хороши для измерения высоких температур, сотни градусов, когда температура холодного спая влияет слабо. Измерять комнатную температуру термопарой - плохая идея.
    Предполагается использовать эту систему при температурах несколько десятков градусов, причем модули ввода располагаются поблизости термопар.
    К тому же в РЭ используемого модуля указано: "Для корректного вычисления параметров, контролируемых на объекте термоэлектрическими преобразователями, в схеме предусмотрена автоматическая коррекция показаний прибора по температуре свободных концов термопар. Датчик контроля этой температуры расположен внутри прибора у клеммных контактов, предназначенных для подключения первичных преобразователей. Автоматическая коррекция обеспечивает правильные показания прибора при изменении температуры окружающей его среды." Может я в настройках что-то упустил, хотя в РЭ я не увидел, что компенсацию можно отключать или подключать.

  6. #6

    По умолчанию

    Температурный режим термопар не для пары десятков градусов а для сотен градусов. Ставьте ТСМ будет все ОК.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vio Посмотреть сообщение
    После 80 минут показания стабильны. Похоже, что на их показания влияет прогрев модулей ввода, но там ведь встроено средство компенсации температуры холодного спая. Калибровкой наверное есть смысл занятся после устранения описанного в посте явления.
    Для термопар имеет большое значение полярность их подключения, так как, возможно, они у вас сейчас подключены так, что компенсация в приборе действует "наоборот", то есть, увеличивает погрешность показаний. Это вполне возможно, так как вы не знаете, что это за термопары и схему их подключения.
    Вообще выше вам правильно указали, что при низких температурах желательно использовать ТС. Дело в том, что термопары дают тем меньшую погрешность, чем больше разница температур спаев, поэтому при низкой температуре это может быть погрешность практически в 30-40%, а при сотнях градусов уже в пределах 3-4%.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Для термопар имеет большое значение полярность их подключения, так как, возможно, они у вас сейчас подключены так, что компенсация в приборе действует "наоборот", ....
    Да, именно в этом и крылась причина! Полярность определялась мультиметром в режиме измерения напряжения. Показания- единицы милливольт, но знак определялся уверенно. И получилось наоборот. Большое спасибо Вам за дельный совет и всем отозвавшимся.

Похожие темы

  1. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  2. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  3. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •