Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Измерение атмосферного давления

  1. #1

    По умолчанию Измерение атмосферного давления

    Господа специалисты ,прошу совета.Заказчик хочет видеть атмосферное давление ( улица) и давление в помещении (котельная).Может кто подскажете какими датчиками можно это организовать и вывести в СКАДА.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Вам датчик абсолютного давления нужен.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Вам может такой подойтиhttps://ru.aliexpress.com/item/GY-BM...3-535a3456e8c0
    к Ардуино
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вам может такой подойтиhttps://ru.aliexpress.com/item/GY-BM...3-535a3456e8c0
    к Ардуино
    Спасибо ,почитал,про Arduino ,но увы мне это не подходит.Нужно готовое изделие,сертифицированное.Думаю поставить два датчика(порылся нашел у конкурентов) с вых 4..20 мА вот только будет ли разница в показаниях между уличным и тем что в помещении????

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    если помещение не герметичное ,по вроде должно быть одинаковое .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Помещение котельной не герметично, но, увы, работа горелок создает весьма заметное разрежение. Наблюдал, как через открытую дверь всосало проносимый мимо ветром полиэтиленовый пакет.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Наблюдал, как через открытую дверь всосало проносимый мимо ветром полиэтиленовый пакет.
    А может это вытяжной вентилятор виноват.

  8. #8

    По умолчанию

    Там не было вытяжных вентиляторов, с этим с успехом справлялись дутьевые вентиляторы горелок. И это на многих котельных. Иногда устанавливают вытяжные вентиляторы, но срабатывают они от сигнализаторов загазованности.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Проведите эксперимент. Возьмите обычный бытовой барометр. Померьте снаружи и внутри.
    Большой точности и токового выхода у него нет, но разницу давления (если она есть) покажет.
    По крайней мере определитесь, стоит ли дальше копья ломать.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Помещение котельной не герметично, но, увы, работа горелок создает весьма заметное разрежение.
    Так и должно быть. В топках по Правилам Безопасности должно быть разряжение, иначе вокруг будет загазованность и может "рвануть".
    Это правило для всех печей, даже твердотопливных.

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    Вам датчик абсолютного давления нужен.
    Именно так.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 01.04.2017 в 10:50.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик атмосферного давления
    от verezumsky.andrei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 15:02
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 11:49
  3. Датчик атмосферного давления
    от yanwchar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 13:29
  4. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
  5. Измерение давления и защита
    от vih-teo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •