Тема: ПР110 время срабатывания входа

  1. #1

    По умолчанию ПР110 время срабатывания входа

    Сделал программу для поворота стапеля. Есть проблема, не срабатывает датчик замедления. Пришлось понизить частоту двигателя до 20Гц. Примерные расчеты показали что на 50Гц датчик включается на 13мсек. В программу ставил детектор переднего фронта. Не помогает.
    Последний раз редактировалось Wladislaw; 31.03.2017 в 14:13.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladislaw Посмотреть сообщение
    Сделал программу для поворота стапеля. Есть проблема, не срабатывает датчик замедления. Пришлось понизить частоту двигателя до 20Гц. Примерные расчеты показали что на 50Гц датчик включается на 13мсек. В программу ставил детектор переднего фронта. Не помогает.
    Мало информации, какое реле(тип) настройки, проект?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    ПР110-24.12д.8р, датчик - индуктивный от СЕЕСОРа. В реле заливал (когда не пошла программа) два модуля: вход - датчик переднего фронта - элемент или (выход дополнительно соеденил с входом. для самоблокировки) - выход.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladislaw Посмотреть сообщение
    ПР110-24.12д.8р,
    Какое среднее время исполнения программы?
    Настройки времени фильтрации входов?
    датчик - индуктивный от СЕЕСОРа.
    Полное наименование и максимальная частота срабатывания - учитываем, что на максимальной частоте применяется сигнал "меандр".
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 03.04.2017 в 07:17.

  5. #5

    По умолчанию

    время срабатывания входа= 2Тцикла+Тфильтрации
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    Время срабатывания входа я не нашел в документации. По факту фильтров у меня нигде нет. Но в 2Тцикла я точно уже не влажу.

  7. #7

    По умолчанию

    время фильтра входа:форум.jpg

Похожие темы

  1. Эффект кратковременного срабатывания ТТР
    от jhoo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 17:53
  2. Время опроса входа.
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 11:44
  3. Коррекция времени срабатывания УТ1-PiC
    от Zayaz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 11:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •