Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР110 время срабатывания входа

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР110 время срабатывания входа

    Сделал программу для поворота стапеля. Есть проблема, не срабатывает датчик замедления. Пришлось понизить частоту двигателя до 20Гц. Примерные расчеты показали что на 50Гц датчик включается на 13мсек. В программу ставил детектор переднего фронта. Не помогает.
    Последний раз редактировалось Wladislaw; 31.03.2017 в 14:13.

Похожие темы

  1. Эффект кратковременного срабатывания ТТР
    от jhoo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 17:53
  2. Время опроса входа.
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 11:44
  3. Коррекция времени срабатывания УТ1-PiC
    от Zayaz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 11:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •