Тема: Помогите новичку не наломать дров) ПЛК110-60.Р

  1. #1

    По умолчанию Помогите новичку не наломать дров) ПЛК110-60.Р

    Дано: имеется программа работы металлообрабатывающего станка(написали на LD).хотим заменить релейку на ПЛК(сама релейка отсутствует,станок Б/У,есть электросхемы и вся документация по нему)
    Собственно сам вопрос: Как реализовать защиту от толчков напряжения в сети,что б ПЛК не выдавал "ошибочных" команд на вкл./выкл исп устройств во время кратковременного пропадания напряжения,которые бывают довольно часто.Где можно об этом почитать?
    P.S. помидорами сильно не кидать знания пока очень поверхностны

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Поставьте на питание ПЛК бесперебойник. А программу напишите так, чтобы при сбое питания, все механизмы устанавливались в безопасное положение (состояние) при возобновлении питания и ждали действий оператора.
    У Вас же не станок с ЧПУ.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Только ПЛК выбирайте на 24В, и бесперебойник 24-вольтовый. Обычные комповые бесперебойники пропускают скачки напряжения не хуже куска провода. Если ПЛК уже куплен, бесперебойник придётся покупать типа on-line. А это дорого.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 31.03.2017 в 10:27.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Поставьте на питание ПЛК бесперебойник. А программу напишите так, чтобы при сбое питания, все механизмы устанавливались в безопасное положение (состояние) при возобновлении питания и ждали действий оператора.
    У Вас же не станок с ЧПУ.
    С уважением.
    нет станок не ЧПУ
    а как и где необходимо выставить что бы все механизмы устанавливались в безопасное положение (состояние) при возобновлении питания и ждали действий оператора?
    ПЛК пока не куплен

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Это должно быть в алгоритме самой программы ПЛК. Сделайте отдельный вход на наличие питания. После пропадания и появления вновь, должен сработать аварийный алгоритм, который отведёт всё в безопасное положение, сообщит об аварии красным свистком и будет ждать дальнейших действий оператора.
    Хотя честно говоря, нужно ли всё это на обычном токарном станке.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    токарном станке.
    Станок зубодолбежный

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Только ПЛК выбирайте на 24В, и бесперебойник 24-вольтовый. Обычные комповые бесперебойники пропускают скачки напряжения не хуже куска провода. Если ПЛК уже куплен, бесперебойник придётся покупать типа on-line. А это дорого.
    Не каких основаниях вы даете такие советы? Любое внутреннее замыкание внутри шкафа приведет к выходу из строя такого ПЛК на 24В.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Не каких основаниях вы даете такие советы? Любое внутреннее замыкание внутри шкафа приведет к выходу из строя такого ПЛК на 24В.
    Какое замыкание? Что с чем должно замкнуть? Фаза на дискретный вход? А почему тогда фаза на аналоговый не может замкнуть? Тогда какая разница, какое питание у ПЛК?

  9. #9

    По умолчанию

    Умышленную порчу оборудования не рассматриваем. Например, фаза на корпус шкафа.
    Выбьет автомат и убъет ПЛК. С 220 вольтовой схемой - намного надежнее, из опыта.
    Защита внешних цепей от импульсных помех, дело вторичное.
    У меня не один 220-вольтовый ПЛК не умирал своей смертью, а с 24-х вольтовыми бывало (ошибки монтажа).
    Если 220В нет или нельзя - дело другое.
    Обычная ситуация, по статистике есть в шкафу три вида напряжений. Переменка 220 + 24 для клапанов и 24 постоянки для цепей DI/AI
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Например, фаза на корпус шкафа.
    Выбьет автомат и убъет ПЛК. С 220 вольтовой схемой - намного надежнее, из опыта.
    Защита внешних цепей от импульсных помех, дело вторичное.
    У меня не один 220-вольтовый ПЛК не умирал своей смертью, а с 24-х вольтовыми бывало (ошибки монтажа).
    Если 220В нет или нельзя - дело другое.
    Обычная ситуация, по статистике есть в шкафу три вида напряжений. Переменка 220 + 24 для клапанов и 24 постоянки для цепей DI/AI
    Первое, что мы делаем при монтаже объекта - заземление, контур, молниезащита. Все шкафы и электроприёмники на контур заземления. Поэтому никакие замыкания фазы на корпус ничему не угрожают.
    А здесь, как мне представляется, именно такая необходимость - требование к резервированию питания ПЛК. Собственно, свои соображения по поводу бесперебойников я высказал в своем посте. Все системы пожарно-охранной сигнализации, диспетчеризации именно так и организованы - бесперебойное питание от 12/24 вольтовых бесперебойников, сигналы диспетчеризации собираются с сухих контактов со всех щитов. И я никогда не слышал о попаданиях фазы куда ни попадя.
    А уж сколько блоков питания ПЛК я перечинил... Даже Сименсы дохнут в своё время. А Овены и с рождения с писклявыми блоками питания попадаются.
    Так это я их чинить умею. А кто не умеет - замена ПЛК? А исходник-то есть? А загрузить его умеют? Не проще 24В БВ поменять?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. помогите новичку состыковать лектус с плк110
    от андрей1972 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.08.2016, 21:50
  2. Помогите новичку
    от Nikolas1986 в разделе СПК2хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 13:26
  3. ПЛК110 и TRACE MODE 6. Помогите новичку
    от Victory_Sokolovsky_14 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 14:25
  4. чем дальше в лес,тем больше дров
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 14:43
  5. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •