Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ 210

  1. #1

    Question ТРМ 210

    Доброго времени суток всем! Возникла вот такая проблема, неправильно подобрали ТРМ-210, заказали ТРМ-210-Щ2-РТ вместо ТРМ-210-Щ2-ТР. Естественно сроки возврата прошли, прибор остался у нас. Пришлось применить вскрытие прибора. Все как положено на входе 1 установлено реле, на входе 2 нагрузочное сопротивление 100 Ом и желтенькая перемычка. По дорожкам стало понятно что оба входа одинаковы. Вот так в чем вопрос.. Возможно ли выпаять реле, установить на второй вход, а сопротивление с перемычкой на первый вход? Получиться или нет? Может кто так экспериментировал?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Сам ни разу не делал, но в принципе почему бы и нет. Выход Т, на твердотелку, даёт то же самое напряжение, что и на релюшку - 5В.
    Посмотрите номинал релюшки, должно быть 5В.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Делал неоднократно, все работает.

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго всем времени суток! У меня есть похожий вопрос может кто поможет... Есть 2 прибора ТРМ210-Щ2.рр соответственно ЦАП с релейными выходами и ТРМ210-Щ2.ур с ЦАП1 - управление напряжением 0...10 В. ЦАП2 - релейный. Так вот ТРМ210-Щ2.ур вышел из строя... можно ли в ТРМ210-Щ2.рр впаять плату с ТРМ210-Щ2.ур ЦАП1 - управление напряжения 0...10? т.е выпаять реле и заменить его на выходную плату 0...10В. будет ли в этом случае ТРМ210-Щ2.рр работать как ТРМ210-Щ2.ур?

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Думаю такая операция невозможна. На релейный выход подаётся ШИМ сигнал. На 0-10В пропорциональный сигнал. Разная прошивка логики выходов ТРМ.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Да вы правы. Спасибо!
    Возможно прошивка одна, просто есть сервисный параметр или параметры разработчика, где устанавливается тип выходов в момент заводской настройки после изготовления прибора.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •