Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Адаптировать проект-шаблон учета злектроэнергии для счетчиков Энергомера СЕ301

  1. #1

    По умолчанию Адаптировать проект-шаблон учета злектроэнергии для счетчиков Энергомера СЕ301

    Как адаптировать проект-шаблон для счетчиков электроэнергии Энергомера ? Будет 25 счетчиков. ОРС-сервер Энергомера.

  2. #2

    По умолчанию

    Нужно вручную связать переменные с новыми источниками.
    Хотим отметить что события обрабатываться скриптом не будут - нужна радикальная переделка скрипта (в ОРС энергомеры другой принцип вывода сообщений).
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Обязательно ли применение HDA ОРС-сервера? Будут ли работать отчеты и профили мощности?

  4. #4

    По умолчанию

    Профиль мощности читается только по HDA.
    Отчеты можно строить и по другим архивным данным - например по текущим или нарастающему итогу, но потребуется некоторая их доработка (нужно будет исправить способ обработки колонок).
    Спасибо.

Похожие темы

  1. ПЛК и счетчики Энергомера
    от Kostic77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2022, 11:57
  2. Опрос приборов учета
    от Vitamin в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 10:21
  3. Ekon134 и счетчик энергомера
    от sergeys в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 12:48
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 09:30
  5. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •