Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Нумерация битов IO в Modbus для ПЛК100 и ИП320

  1. #1

    По умолчанию Нумерация битов IO в Modbus для ПЛК100 и ИП320

    Ув. форумчане подскажите пожалуйста, какие номера битов закреплены за входами и выходами в модбасе для ПЛК100. Т.е. я хочу на панели ИП320 (на первом экране) видеть состояние всех восьми входов а на второй странице панели видеть состояние выходов.
    Может у кого есть подобные примеры или знает где почитать. Если есть какие то грабли или то на что надо обращать внимание - прошу указать. Заранее благодарен.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    в этих контроллерах модбас формируется самостоятельно, адресации у физических входов и выходов нет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Не понял. Допустим я хочу видить на панели ИП320 вход 1 и 4 и еще выход 1 и выход 6 у ПЛК100. Создаю индикаторы и что мне надо прописать в их свойствах, какие биты должна панель запросить у ПЛК

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    это читали?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Нет, щас займусь, спасибо. Будут вопросы напишу.

  6. #6

    По умолчанию

    Все спасибо кажись разобрался. Получается для просмотра состояния какого-либо входа или выхода необходимо в области модбаса создать подэлемент например 8бит и присвоить значения этим битам интересующих меня входов/выходов или инных BOOL переменных. А далее с панели запрашивать 0х состояние этих битов. Util.lib с ее pack&unpack в помощь.

  7. #7

    По умолчанию

    Можно прямо в конфигурации поименовать биты в модбасе и входы-выходы, и в теле программы присваивать побитно, без всяких библиотек.

  8. #8

    По умолчанию

    Я так и сделал.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 16:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 13:55
  3. Изменение битов в PSW СП-270
    от smashrod в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 10:15
  4. Передача битов в пакете :)
    от saniyo в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 11:52
  5. сау-мп нумерация игл на плате?
    от kriklivtsev в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 20:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •