Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК-110-24 K . Защитные диоды.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-110-24 K . Защитные диоды.

    Всем здравствуйте.
    В РЭ п 6.2.3.2 написано, что "Транзисторные выходы рассчитаны на индуктивную нагрузку категории DC13 и не
    требуют дополнительной защиты при подключении нагрузки, соответствующей этой категории". Также указаны "Характеристики встроенного выходного защитного элемента подавления помех, возникающих из-за коммутации индуктивностей (TVS диод)".
    А в п.6.2.3.3 написано, что "Для индуктивных нагрузок, например, при использовании контакторов или магнитных клапанов, управляемых постоянным напряжением, необходимо всегда использовать безынерционные диоды." и необходимо обеспечить их монтаж.
    Не противоречат ли эти пункты друг другу?
    Буду подключать э/магнитные клапаны и чешу репу сейчас - надо ли ставить диоды?

  2. #2

    По умолчанию

    Ставь конечно. Подстелить соломку никогда не помешает.

  3. #3

    По умолчанию

    Ставьте однозначно.
    ПЛК110-220 -60К полтора года полёт нормальный. Ставил КД243Б.
    С TVS диодами будет меньше задержка на отключение магнитов, по сравнению с обычными диодами.

  4. #4

    По умолчанию

    Всем спасибо, придется перебороть свою лень. Да уж, лучше перестраховаться.

Похожие темы

  1. Защитные гильзы
    от Smart Master в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 11:42
  2. Защитные гильзы для термопреобразователей
    от Иван197429 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 09:01
  3. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:06
  4. защитные гильзы
    от Vlasenko Andrei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 21:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •