Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.

  1. #1

    По умолчанию Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.

    Добрый день. Помогите новичку разобраться. Подключаю к ПИД-регулятору ОВЕН ТРМ-212 датчик дифференциального давления АГАВА АДР-2.0,5, который измеряет перепад на сужающем устройстве. В регуляторе по этому измерительному каналу включена функция квадратичной зависимости. Диапазон датчика дифференциального давления забит в настройках регулятора как на 0 так и на максимальный перепад на СУ. Суть проблемы заключается в том что со временем, спустя несколько дней работы, при нулевом перепаде прибор показывает расход 94 м3/ч. При отсоединение одного из импульсов от датчика прибор становиться в ноль, но возвращая обратно импульс все повторяется снова. При подключении датчика к прибору используться стандартное нагрузочное сопротивление 100 Ом. Подскажите в чем может быть проблема?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Когда вы отключаете у датчика один импульс, у датчика на входе не ноль, а неизвестный перепад давления. Попробуйте отключить у датчика оба импульса и подстроить ноль.

  3. #3

    По умолчанию

    А возможно что из-за того что используется не прецензионный резистор, а обычный происходит уход ноля из-за нагрева резистора и потеря номинала.

  4. #4

    По умолчанию

    Так вы ток измерьте - в разрыве цепи. Его соответствие напряжению на резисторе.
    Проверьте ноль датчика при открытии уравнительного вентиля и закрытии вентилей к отборам на вентильном блоке.

Похожие темы

  1. Регулятор. Помогите разобраться новичку.
    от RfSS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 21:43
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 16:28
  3. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 23:10
  4. Помогите новичку разобраться с MasterScada
    от Alexey Star в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:12
  5. помогите разобраться новичку
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •